Je me heurte depuis quelque jours à un problème sans doute assez simple mais la tête dedans je ne trouve pas la solution
Je souhaite envoyer à un capteur virtuel de température Domoticz la mesure d'un capteur DHT11, via MQTT.
La température mesurée est stockée dans la variable t.
En utilisant :
StaticJsonDocument<200> doc;
doc["idx"] = 466;
doc["nvalue"] = 0;
doc["svalue"] = t;
NB: l'index de mon capteur est bien 466
je vois que le message envoyé à MQTT est :
domoticz/in {"idx":466,"nvalue":0,"svalue":20.70000076}
-> Le capteur ne se met pas à jour
En revanche, si je force svalue par :
doc["svalue"] = "23";
par exemple,
je vois que le message envoyé à MQTT est :
domoticz/in {"idx":466,"nvalue":0,"svalue":"23"}
et le capteur virtuel de température se met bien à jour avec 23°
j'en déduis que la valeur envoyée à MQTT, pour être bien interprétée par Domoticz, doit être le contenu de la variable t mise entre des " "
Et je n''arrive pas à trouver comment faire cela
Si quelqu'un peut m'aider sur ce point.
J'ai eu beauchercher dans l'historique du forum je n'ai pas trouvé la solution.
Merci d'avance
Laurent