Interrupteur : possibilité de gérer plusieurs actions ?

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
cycloneseb
Messages : 11
Inscription : 17 nov. 2016, 16:57

Interrupteur : possibilité de gérer plusieurs actions ?

Message par cycloneseb »

salut à tous !

je réalise en ce moment un petit projet de gestion de lampes décoratives sur la façade de mon abris de jardin, il y a la possibilité de choisir deux niveaux d'éclairage.
J'ai connecté un ESP avec ESP-easy a des relais qui commande ces deux circuits, j'ai créé un switch a 3 positions : OFF, LOW, et HIGH.

Le hic, c'est que je dois envoyer deux commandes à chaque action. Par exemple :

Commande OFF activée : Action : http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,1,1 ET http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,2,1
Commande LOW activée : Action : http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,1,0 ET http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,2,1
Commande HIGH activée : Action : http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,1,0 ET http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,2,0

j'ai essayé divers moyens dans le champ ACTION, du type "http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,1,1 && http://adresse esp/control?cmd=pcfgpio,2,1"
mais sans succès.

Je sais qu'il y a moyen via un script lua de faire cela, mais pour ma connaissance personnelle, y-a-t'il moyen d'envoyer ces deux commandes via le champ action ? avec quel "jonction" entre les deux commandes, ou peut-être via un script blocky ?

Merci d'avance pour votre aide !

bonne journée
Tofdom
Messages : 4
Inscription : 17 janv. 2018, 18:35

Re: Interrupteur : possibilité de gérer plusieurs actions ?

Message par Tofdom »

Bonjour,
J'ai le même obstacle que vous et je vois que vous n'avez reçu aucune réponse à votre sollicitation.
Avez vous solutionné cette problématique pour commander plusieurs actions sur la même ligne dans Domoticz, sinon vous avez opté pour quelle alternative SVP ?
Merci de votre retour ;)
Jihem
Messages : 337
Inscription : 19 sept. 2014, 13:04
Localisation : Finistère Sud

Re: Interrupteur : possibilité de gérer plusieurs actions ?

Message par Jihem »

bonjour
La solution se trouve dans les "Rules" de ESP-easy
un exemple pour ma VMC
Dans ESPEASY:

Code : Tout sélectionner

on vmc_0 do
  gpio,4,1      
  gpio,5,1
  gpio,0,1
endon
 
on vmc_1 do
  gpio,4,0       
  gpio,5,1
  gpio,0,1
endon

on vmc_2 do
  gpio,4,0       
  gpio,5,0
  gpio,0,1
  etc....
Dans Domoticz au niveau des actions de ton sélecteur:

Code : Tout sélectionner

- 0- http://IP-esp/control?cmd=event,vmc_0
-10- http://IP-esp/control?cmd=event,vmc_1
-20- http://IP-esp/control?cmd=event,vmc_2
etc...
bonne journée
Dernière modification par Jihem le 05 janv. 2019, 10:23, modifié 3 fois.
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
Tofdom
Messages : 4
Inscription : 17 janv. 2018, 18:35

Re: Interrupteur : possibilité de gérer plusieurs actions ?

Message par Tofdom »

Bonjour,
Je te remercie beaucoup pour ce retour, je vais exploiter tout cela et reviendrais au besoin..

Bon week end ;)
Répondre