J'avais déjà remarqué ce que tu me proposes mais :
Ce que je vois sur RFLink ( et qui correpond à ce que je lis sur la console OTIO)

- EHS-5050 Salon RFLink.JPG (14.36 Kio) Consulté 4436 fois
Où :
VOLT = 0974 = 2420... 2420/10 = 242 V
CURRENT = 0003 = 3... 3/10 = 0,3 A
WATT = 018B = 395... 395/10 = 39,5 W
FREQ = 0032 = 50... 50 Hz
PF = 002B = 43... 43/100 = 0,43
Soit 242V*0,3A*0,43 = 31,22 W
or sur l'affichage j'ai :

- EHS-5050 Salon.JPG (27.8 Kio) Consulté 4436 fois
Où la valeur affichée est 69W... ce qui correspond à :

- Param 1.JPG (18.37 Kio) Consulté 4436 fois
La tension paramétrée ici (230V) * par le courant(0,3A) cette puissance est fausse ou doit être exprimée en VA par rapport au 230V et non au 242V mesuré.
D'où mon intérêt pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça... ceci étant, je débute sur Domoticz et il faut que je cherche encore sans doute si je suis suffisamment documenté et si je ne fais pas d'erreur...