Bonjour à tous,
J'ai installé 3 modules FGR-222 pour commander mes volets roulants.
J'en ai 2 qui affiche le bon état c'est à dire ouvert lorsque le volet est ouvert, par contre il y en a un qui affiche dans mon interface l'état fermé alors que mon volet est ouvert.
Comment puis-je régler cela et d'où vient le problème ?
Merci
[Résolu]Problème etat volet roulant
[Résolu]Problème etat volet roulant
Dernière modification par atalec le 22 mai 2019, 14:21, modifié 1 fois.
Re: Problème etat volet roulant
Personne n'a d'idée la dessus ou je me suis peut-être mal expliqué
Re: Problème etat volet roulant
Bonjour,
As-tu essayé un réétalonnage automatique ?
As-tu essayé un réétalonnage automatique ?
Synology DS920+ avec VM Debian 12, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Aeon Zwave et devices zwaves , Teleinfo USB, devices Zigbee, batterie Marstek Venus E, Shelly Pro 3EM...
Re: Problème etat volet roulant
Oui j'ai ré essayé mais l'étalonnage faut-il le démarrer volet fermé ou volet ouvert ?
Re: Problème etat volet roulant
Bonjour,
Soit via l'interface sur le volet faire modifier puis si "blinds" alors mettre "blinds inverted".
Soit via le module Fibaro inverser S1 et S2.
Soit via l'interface sur le volet faire modifier puis si "blinds" alors mettre "blinds inverted".
Soit via le module Fibaro inverser S1 et S2.
Re: Problème etat volet roulant
Nickel merci pour l'astuce