Bonjour a tous ,

je débute dans le mode de la domotique et j'ai déjà besoin de votre aide ;)

donc voila j'ai un rasp avec domoticz dessus j'ai un Sonoff tasmota TH 16 sonde DS18B20 et un Sonoff R2 ,
j'ai un radiateur sur le Sonoff R2 et un extracteur d'air sur le TH16 avec la sonde le tout dans une cave humide donc je voudrais savoir si on peut créer un script qui dit que 15mn par heure l'extracteur s'allume quelque soit la condition mais que si la température dépasse les 25° alors il s'allume aussi .

J'arrive a pas trouver la solution je précise encore que je suis débutant , j'arrive a faire activé via un planning l'extracteur toute les 15mn par heure , mais j'arrive pas a lui dire que si jamais il fait trop chaud je veux que il s'allume aussi .

Je sais pas si je suis assez clair dans mes propos , j’espère avoir votre aide pour me permettre d'avancer et de comprendre mes erreurs et lacunes .

Merci à tous :)
Zoug
Messages : 25
Inscription : 16 oct. 2017, 10:10

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Zoug »

Bonjour,
Je pense qu'il te faudra passer par un script blocky ou LUA par exemple pour pouvoir faire ça.
Gardaux
Messages : 109
Inscription : 05 oct. 2017, 13:42
Localisation : Bouches du Rhône

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Gardaux »

Donc tu veux que si la température est inférieur à 25° il déclenche 1/4 d'heure par heure
et si la température est supérieur à 25° il déclenche en permanence ?

C'est bien ça ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Vinz46
Messages : 23
Inscription : 25 févr. 2020, 10:20
Localisation : LOT 46

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Vinz46 »

oui c'est exactement ça :)
Gardaux
Messages : 109
Inscription : 05 oct. 2017, 13:42
Localisation : Bouches du Rhône

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Gardaux »

Essaie de faire un événement blockly :
if T°<= 25
do set "extracteur" = "on" = Time=15 random within 60 minutes
else if T°> 25
do set "extracteur" = "on"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Vinz46
Messages : 23
Inscription : 25 févr. 2020, 10:20
Localisation : LOT 46

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Vinz46 »

d'accord merci beaucoup :)

je fais des tests toute à l'heure Et je reviens ici :)

merci Gardaux
Vinz46
Messages : 23
Inscription : 25 févr. 2020, 10:20
Localisation : LOT 46

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Vinz46 »

Je viens de faire le test et il me déclenche pas
Pourtant la pièce est à 12.3

Je comprends pas
Vinz46
Messages : 23
Inscription : 25 févr. 2020, 10:20
Localisation : LOT 46

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Vinz46 »

Voilà ce que j’ai fait ;)

Par contre si je prend le capteur de temp dans la main il passe au dessus de 27 il déclenche et ne s’arrête plus
Pièces jointes
D6D3F5EC-A7ED-4E93-AF9F-6EBF4AA1D715.jpeg
D6D3F5EC-A7ED-4E93-AF9F-6EBF4AA1D715.jpeg (67.5 Kio) Consulté 6757 fois
Djez42
Messages : 3
Inscription : 15 déc. 2019, 11:48

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Djez42 »

salut Vinz,

perso pour gerer ca sur des rasiateurs a inertie, j ai crée un dummy device

ensuite dans ton blocky sous ton premier set tu mets on 15 mins
tu mets un deuxieme set avec ta dummy device que tu appelles tempo par exemple, et tu mets on 60 mins

ou pour avoir une extraction plus reguliere, tu mets 1 min sur ton extracteur, et 4 mins sur ta tempo.
Gardaux
Messages : 109
Inscription : 05 oct. 2017, 13:42
Localisation : Bouches du Rhône

Re: Nouveau Utilisateur help me :)

Message par Gardaux »

Le Trigger qui est sur All passe le à Time à coté de IMPORT EXPORT

Combien mesure la pièce en m² je pense que 1 Min sur 4 mins ce ne sera pas suffisant pour ventiler
---------------------------------------------------------------------------------------------------