Page 2 sur 2

Re: Remontée impossible des capteurs esp easy dans domoticz

Publié : 06 juil. 2020, 13:16
par ascq
j'avais lu qu'en mettant 192.168.1.*, on intégrait tous les appareils sur ce réseau sans identification, non ?
Pour les photos, exact, je vais tenter de modifier !
J'ai maintenant l'adresse ip de l'ESP mais status quo ...

Re: Remontée impossible des capteurs esp easy dans domoticz

Publié : 06 juil. 2020, 18:27
par Keros
Pardon j'ai lu rapidement et je n'ai pas vu le *.

Désolé, je ne pourrais pas t'aider plus :oops:

Re: Remontée impossible des capteurs esp easy dans domoticz

Publié : 06 juil. 2020, 18:52
par Neutrino
ESPeasy ne peut mettre à jour que des capteurs existants.
Les IDX renseignés dans ESPeasy n'existent pas dans tes dispositifs sous domoticz.
Il faut que tu crées des virtuels et attribues les bons IDX.

Re: Remontée impossible des capteurs esp easy dans domoticz

Publié : 06 juil. 2020, 19:58
par Keros
J'ai vu que l'idx était dans bien la liste mais je n'ai pas fait attention que ce n'était pas un virtuel :?