Page 2 sur 4
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 05 janv. 2015, 10:16
par Koala67
" Thermostat Radiateur 2 "
ça c'est pour régler la température du thermostat avec un setpoint
" Thermostat Clock Radiateur General Thermostat Clock"
ça c'est pour régler l'heure du thermostat, mais je crois que la fonction n'est pas encore active...
de toute manière une fois que tu as ajouté le thermostat dans domoticz tu peux planifier le changement de température comme tu veux!
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 05 janv. 2015, 12:54
par leodido45
merci
je vais essayer ce soir (avec le "thermostat radiateur ")
c'est quoi un setpoint ?
as tu un exemple de puzzle à me montrer ?
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 05 janv. 2015, 20:50
par leodido45
Dans l'onglet mesure, j'ai donc mis la température de consigne mais il semblerait que cela ne fonctionne pas
mes thermostats sont toujours en sommeil (lune)
et de plus quand j'essaie d'associer de nouveaux thermostats à ma clé usb zstick, j'ai le réseau détecté par le robinet thermostatique puis le logo disparaît quelques secondes plus tard...

- danfoss.jpg (185.76 Kio) Consulté 12235 fois
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 22 févr. 2015, 15:47
par leodido45
Toujours pas de solution ?
help me ! please
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 09 oct. 2016, 10:35
par sqalg
Hello
j'aurais voulu savoir si qqun avait réussi à contrôler les danfoss via un script LUA ?
Si oui , est ce qu'il peut les partager?
J'ai essayé avec blocky mais à chaque fois il me dit que ma requête est mal formatée, pourtant c'est ce qu'il y a de plus simple avec une boucle conditionnée par l'heure et un changement de température de l'une de mes sondes.
(si heure= 07:00 alors température =22)
Merci de votre aide
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 09 oct. 2016, 15:23
par balajol
Bonjour sqalg,
Individuellement tu peux utiliser la fonction "Planning" de chaque vanne.
Cdt
Bertrand
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 20 oct. 2016, 11:59
par Glooobule
Bonjour,
En effet j'utilise aussi le planning pour contrôler le Setpoint des vannes Danfoss. Mais faut avour que ca deviens vite l'usine à gaz quand on possède pas mal de vannes et aussi des planning de présence. Sans compter quand on veut déroger et mettre le chauffage à des heures pas prévu par les différents planning.
Je suis en train regarder sérieusement pour mettre un sélecteur "Eco/confort/forcage" et un sélecteur températures "16/17/18/19/20/21" en utilisant JSON avec lequel on arrive à modifier le setpoint
Si quelqu'un à un programme un peu complet en LUA/PHP/Blocky avec une gestion des setpoint des vannes Danfoss qu'il se fasse connaitre

Re: Danfoss Living Connect
Publié : 20 oct. 2016, 13:46
par balajol
Glooobule a écrit :Bonjour,
En effet j'utilise aussi le planning pour contrôler le Setpoint des vannes Danfoss. Mais faut avour que ca deviens vite l'usine à gaz quand on possède pas mal de vannes et aussi des planning de présence. Sans compter quand on veut déroger et mettre le chauffage à des heures pas prévu par les différents planning.
Je suis en train regarder sérieusement pour mettre un sélecteur "Eco/confort/forcage" et un sélecteur températures "16/17/18/19/20/21" en utilisant JSON avec lequel on arrive à modifier le setpoint
Si quelqu'un à un programme un peu complet en LUA/PHP/Blocky avec une gestion des setpoint des vannes Danfoss qu'il se fasse connaitre

Bonjour,
+1
Merci
B.
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 20 oct. 2016, 18:36
par Chrominator
J'avais ça dans un script shell pour mettre la consigne Danfoss sur la valeur de celle de mon thermostat d'ambiance connecté.
C'est à la fin du premier script de
viewtopic.php?f=17&t=1450
Le code était le suivant, ça doit être transposable en LUA :
Code : Tout sélectionner
curl "$domoticz_url/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$CorridorIdx&nvalue=0&svalue=$knowtcons"
où CorridorIdx est l'index du Danfoss de mon couloir et knowtcons la consigne.
A noter que la marque décimale de la consigne doit être le point : 19.0 par exemple.
Pour ce qui est de l'heure ou de la date du Danfoss, ma version 3.4834 de Domoticz ne gère pas encore ces choses là.
Re: Danfoss Living Connect
Publié : 30 oct. 2016, 06:40
par Chrominator
Modifier la consigne d'une tête de radiateur Danfoss Living Connect Z en LUA :
Attraper l'index de cette tête dans la liste des dispositifs - Dans mon exemple 141.

- C1.PNG (14.03 Kio) Consulté 10996 fois
Dans le script LUA, il faut utiliser la syntaxe suivante pour agir sur le dispositif :
Code : Tout sélectionner
commandArray[tempDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = tempDeviceIdx..'|0|'..temp }
L'exemple est donné dans le
WIKI.
Recherche
tempDeviceIdx sur cette page.
Ton script pourrait ressembler à ça :
Code : Tout sélectionner
-- Modification de la consigne d'une tête Danfoss
-- Variables utilisateur
CorridorIdx="141"
consigne="19.0"
-- début du programme
commandArray = {}
commandArray[0] = { ['UpdateDevice'] = CorridorIdx..'|0|'..consigne }
return commandArray