Page 2 sur 2

Re: Schneider wiser thermostat et actionneur radiateur

Publié : 02 avr. 2021, 18:48
par H3bus
Je ne l'ai pas pour l'actionneur, mais pour le termostat cluster 0x0000 j'ai

Code : Tout sélectionner

ZigBee Application Support Layer Data, Dst Endpt: 1, Src Endpt: 1
    Frame Control Field: Data (0x40)
    Destination Endpoint: 1
    Cluster: Basic (0x0000)
    Profile: Home Automation (0x0104)
    Source Endpoint: 1
    Counter: 110
ZigBee Cluster Library Frame, Command: Read Attributes Response, Seq: 108
    Frame Control Field: Profile-wide (0x18)
    Sequence Number: 108
    Command: Read Attributes Response (0x01)
    Status Record, String: Schneider Electric
        Attribute: Manufacturer Name (0x0004)
        Status: Success (0x00)
        Data Type: Character String (0x42)
        String: Schneider Electric
    Status Record, String: Thermostat
        Attribute: Model Identifier (0x0005)
        Status: Success (0x00)
        Data Type: Character String (0x42)
        String: Thermostat

Re: Schneider wiser thermostat et actionneur radiateur

Publié : 02 avr. 2021, 18:55
par H3bus
Selon l'export du premier post c'est "CCTFR6700" pour le contacteur

Re: Schneider wiser thermostat et actionneur radiateur

Publié : 04 avr. 2021, 20:25
par pipiche
A priori pour le Thermostat c'est tout simplement "Thermostat"

Modération

Publié : 23 mai 2021, 08:36
par Keros
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet comme il est demandé dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande

Re: Schneider wiser thermostat et actionneur radiateur

Publié : 14 juin 2021, 14:19
par pipiche
H3bus a écrit : 02 avr. 2021, 17:51 Bon j'ai sniffé un peu et voici ce que j'ai extrait:
Pour le relais:

Code : Tout sélectionner

Cluster	Attribute	Type	Name			Value			After pairing
0xFF23	0x0031		U8	PilotMode		0x01 = Contactor 	Write
							0x03 = Pilot	
0x0201	0x0012		S16	OccupiedHeatingSetpoint	(°C x 100)	
0x0402	0x0000		S16	Measured Temp		(°C x 100)	
Pour le thermostat:

Code : Tout sélectionner

Cluster	Attribute	Type	Name			Value			After pairing		
0x0201	0x0012		S16	OccupiedHeatingSetpoint	(°C x 100)		0x8000		Pooled	
	0x001c		E8	SystemMode					0x04 		Pooled	
	0x001b		E8	ControlSequenceOfOperation			0x02		Pooled	
	0x0008		U8	PIHeatingDemand					0x00		Pooled	
	0xe110		E8	??						0x02 then 0x030, 0x11 	Pooled	
0x0402	0x0000		S16	Measured Temp		(°C x 100)				Pooled	
0x0405	0x0000		U16	Measured humidity	( % x 100)				Pooled	
0x0204	0x0001		E8	Keypad Lockout		0 : No lockout		Write 0		
0x0b05	0x011C		U8	??						0xFF		
	0x011D		S8	??						-34 (0xDE)		
	0xe001		U16	??						0xFFFE		
0x0FE3	0x0020		Str	??						String: ENV,-32768,2356,3656
										String: RST,04,0401,19026ms ago.	Sent by device	
Pour ton info, nous avons fait une modif coté firmware et je reçois bien l'ensemble des messages sniffé.

J'ai pu décoder également le mode "Overrude cycle" quand le thermostat est en mode Auto.

Re: Schneider wiser thermostat et actionneur radiateur

Publié : 15 juin 2021, 08:51
par H3bus
C'est une bonne nouvelle!

TU parles du mode "Override cycle"? ça consiste à forcer le PIHeatingDemand?

Re: Schneider wiser thermostat et actionneur radiateur

Publié : 15 juin 2021, 09:16
par pipiche
Oui, tu donnes une consignes valable pour 30’ 1h 1h30 ….


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: [Résolu] Schneider wiser thermostat et actionneur radiateur

Publié : 02 août 2021, 20:12
par pipiche