Page 2 sur 2

Re: PiZiGate et Interrupteur mural TS0302 : temps de monté

Publié : 23 août 2021, 18:44
par cobalt40
Bon pour la doc il faudrait demander en chine. le seul document est un petit papier qui explique comment utiliser Alexia avec l'application andoid ...
J'ai testé avec le switch selector dans Domoticz sur "on" puis appui sur haut pendant 40s puis stop. switch selector sur off.
et puis ....
Maintenant un appui sur haut ou sur bas reste toujours en position. Il faut que j’appuie sur stop. Il y a un fin de course sur le moteur c'est mieux que 10s mais bon on peu mieux faire.

Je n'ai pas encore compris comment utiliser ce switch selector mode calibration dans Domoticz.

Je vais essayer d'autres combinaisons ....

Re: PiZiGate et Interrupteur mural TS0302 : temps de monté

Publié : 23 août 2021, 19:12
par pipiche
ma compréhension de l’étalonnage est le suivant:

mettre l'inter en mode étalonnage (via le switch domoticz)
utiliser le bouton de l'inter et monter le volet jusqu'au point haut qu'on souhaite
utiliser le bouton de l'inter et descendre le volet jusqu'au point bas qu'on souhaite

après quoi sortir du mode étalonnage

et voir ce qu'il se passe.