Re: rfx et OTIO
Publié : 12 déc. 2015, 10:42
par deennoo
Attend un peu que le graphique ce construise, au bout de 2h tu devrait commencer a avoir quelque chose.
Moi aussi j'aime bien otio, j'ai des sondes sht100 et sht200, quelle modèle as tu ?
Re: rfx et OTIO
Publié : 12 déc. 2015, 13:04
par paya.aabg
les tests OTIO, la suite:
avec RFXmngr j'ai essayer chaque protocole l'un après l'autre SANS une seule trame identifiée
il semble que les protocoles reconnus ne le sont pas forcement A LA FOIS en réception qu'en émission.
je vais tester les différentes émissions...
Pour le log de la sonde de température, je viens de comprendre que le rafraichissement sur domoticz parait irrégulier (en tout cas PAS automatique, NI en temps réel)
Re: rfx et OTIO
Publié : 12 déc. 2015, 13:44
par deennoo
Je les ai beaucoup étudier les sondes OTio (c'est les premières que j'ai eu)...
Elles émettent toutes les 60 secondes, d'autre n'emettent qui si la valeur de temperature ou d'humidité change, elles envoient l'information 6 fois de suite, avec un prologue au début qui provoque un silence radio, et une conclusion qui provoque aussi un silence radio.
Dans l'info envoyée :
Numéro de canal
Identifiant (qui change a chaque changement de pile)
Température en °c ou °f
Humidité
Indication si Température <0 ou >0
Niveau de batterie
Indication si temp < ou > a la dernière envoyé
Checksum : qui valide toutes les informations.
Ce sont les pires avec les lidl qui marche pareil.
Dans Domoticz, ce n'est pas parce que tu n'as de visu dans la fenetre de log qu'elles ne sont pas reçu.
Le graphique ce construit au fur et a mesure, au bout de 24h tu auras un graphique avec des "pas" de 5 minutes.
Re: rfx et OTIO
Publié : 12 déc. 2015, 16:21
par paya.aabg
merci de ces précisions.
j'avais pensé effectivement à des envois selon les variations, mais dans rfxmngr les trames reviennent effectivement toutes les minutes environ, et puis je l'ai changée de place (au froid ou au chaud).
une partie du problème c'est que j'ai oubliè de cocher "rubicson".
c'est fait: le problème c'est que sur le dashboard on a bien l'heure de la dernière acquisition, mais sur le graphique je reste à 13:00 heures . il y a t il un moyen de forcer la reconstruction du graphique ?
je ne suis pas spécialement pressé, mais j'aimerais bien savoir si ca fonctionne...
dans le même ordre d'idée comment peut on effacer les données collectées?
ou sont elles stockées d'ailleurs ?
et quelle quantité de données peut on garder ?
La référence de la sonde c'est:
EM3351K
l'afficheur de la sonde ne montre PAS l'hygrométrie, mais RFX la capte, c'est une vraie valeur ? (je ne sais pas comment la vérifier)
d'ailleurs comment récupérer également la valeur de la batterie ?
Re: rfx et OTIO
Publié : 12 déc. 2015, 16:29
par paya.aabg
le graphique s'est mis à jour...
pourquoi maintenant ?
attend il un certain nombre de mesures avant de faire sa MAJ ?
il y a t il un rapport avec la durée de test choisie dans les parametres de rfxcom ?
incidement:
on a bien des pas de 5 minutes qui correspondent à de "vraies" mesures, autrement on a une interpolation entre chaque mesure valide (c'est bien fait

)
Re: rfx et OTIO
Publié : 13 déc. 2015, 16:04
par paya.aabg
433 RFX OTIO
Il faut :
RFXtrx433E
Firmware type 2 ( le type EXT ne comporte pas le support OTIO)
Rfxmgnr
Réception de la télécommande :4 touches ON/OFF et une touche ALL ON et ALL OFF
Appuis successifs 1ON > 1OFF > 2ON.....>ALL ON> ALL OFF
------------------------------------------------
13/12/2015 14:49:43
Packettype = Lighting5
subtype = OTIO, Conrad RSL
Sequence nbr = 8
ID = E49A08 decimal:14981640
Unit = 7
Command = On
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
13/12/2015 14:49:44
Packettype = Lighting5
subtype = OTIO, Conrad RSL
Sequence nbr = 9
ID = E49A08 decimal:14981640
Unit = 7
Command = Off
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
......
------------------------------------------------
13/12/2015 14:49:56
Packettype = Lighting5
subtype = OTIO, Conrad RSL
Sequence nbr = 17
ID = E49A08 decimal:14981640
Unit = 1
Command = Group Off
Signal level = 0 -120dBi
On a donc :
ID = E49A08 decimal:14981640
A coder par E4 9A 08
touches UNIT
1 7
2 8
3 5
4 6
ALL 1
Ce protocole permet d’agir sur une seule prise, ou sur son groupe.
! je ne connais pas la manière de définir un groupe...
Ca marche

UNIQUEMENT DANS RFXMNGR
impossible d'utiliser domoticz:
en mode automatique chaque touche de la télécommande est bien identifiée, mais comme matériel envoyant ON ou OFF (cad que DMCZ reconnait latouche 1 ON par exemple et refuse d'enregistrer la touche 1 OFF, avec un message d'erreur: "déjà en fonction")
l'interrupteur est bien créé mais il envoit des orders qui ne sont pas reconnus par les modules.
en mode manuel il n'y a PAS de protocole OTIO/Conrad disponible...
J'avance, mais je bloque

Publié : 13 déc. 2015, 17:26
par deennoo
As tu essayer en modifiant le type d'interrupteur ? Par push button on et off ?
Re: rfx et OTIO
Publié : 08 mars 2016, 19:38
par ericf13
Bonjour
Pas vu de possibilité de creer des interrupteurs OTIO, mais
pour utiliser des modules OTIO avec DOMOTICZ / Raspberry / RFXcom 433E,
j'y suis arrivé en flashant le firmware type 2 version 194
pui en achetant la telecommande programmable OTIO qui permet d'avoir 4 x 4 commandes
et là DOMOTICZ enregistre les ordres de la telecommande OTIO que j'ai appris auparavant au module OTIO a commander
Et enfin ça marche
cdt
ericf13
Re: rfx et OTIO
Publié : 08 mars 2016, 19:55
par vil1driver
et du coups, quel protocole est utilisé ? c'est indiqué dans le widget de ton inter, et dans la liste des dispositifs.
peut-être est-ce reproductible..
Re: rfx et OTIO
Publié : 09 mars 2016, 09:49
par ericf13
bonjour
voici les caractéristique de l'interupteur créé sur une commande OTIO
RFXCOM433 2AE601 3 Relais A 1 OTIO C1 Lighting 5 Conrad RSL On
vu dans RFXmgr
Packettype = Lighting5
subtype = OTIO, Conrad RSL
Sequence nbr = 22
ID = 2AE601 decimal:2811393
Unit = 3
Command = On
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
Packettype = Lighting5
subtype = OTIO, Conrad RSL
Sequence nbr = 23
ID = 2AE601 decimal:2811393
Unit = 3
Command = Off
Signal level = 0 -120dBi
a noter que j'ai aussi un RFLINK et qu'il ne voit absolument pas le signal OTIO
cdt
ericf13