Page 2 sur 2
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 26 oct. 2016, 23:24
par doubleve
Bonsoir,
j'ai suivi les conseils
activer le protocole BLyss (ok déjà activé)
appairer la télécommande au module du volet
fonction auto
ajouter la télécommande dans Domoticz
pas de soucis

- Capture.PNG (38.25 Kio) Consulté 7939 fois
la question pourquoi pas il ne se passe rien lors de la sélection montée ou descente du volet alors qu'avec la télécommande tout fonctionne j
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 26 oct. 2016, 23:31
par deennoo
Est ce que le widget du volet ce met a jour lorsque tu appuies sur la telecommande ?
Que peux tu lire dans les logs ?
Est ce que la led du RFX clignote a l'emission ?
N'es tu pas trop loin du volet et de son module?
Quelle version de rfx et le FW stp.
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 26 oct. 2016, 23:36
par doubleve
oui j’ai un changement d'état quand j'appuie sur la télécommande ouvir par exemple le volet passe en violet ouvrir
Est ce que la led du RFX clignote a l’émission ?
oui si je clic sur le volet la led s'allume.
N'es tu pas trop loin du volet et de son module?
c'est en phase de test de le bureau donc environ 1m50
Que peux tu lire dans les logs ?
016-10-26 23:42:40.265 (RFXCom) Lighting 6 (Volet 1)
subtype = Wrong command received from application (127)
Sequence nbr = 13
Quelle version de rfx et le FW
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: Ext2/1007
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 27 oct. 2016, 06:41
par deennoo
Abavala ! Wrong command !
Qu'est ce sa veut dire Wrong command ?
Essaye de changer le type de ton volet ?
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 27 oct. 2016, 09:26
par doubleve
j'ai essayé de changer pareil !!!
par contre j'ai branché le rfx sur mon pc et j'obtient ceci :
Lighting6 command
================================================
Packettype = Lighting6
subtype = Blyss
Sequence nbr = 5
ID = FF00 decimal:65280
groupcode = A
unitcode = 1
Command = On
Command seqnbr= 3
seqnbr2 = 8
Signal level = 0 -120dBm
------------------------------------------------
Protocol not supported in this firmware version,
or wrong command or Flash the latest firmware!
Alors que tout est à jour
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 27 oct. 2016, 11:20
par doubleve
vu avec rfxcom pb de firmware
Please use Type1, Type2 or Ext firmware for Blyss
ça fonctionne !!!
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 27 oct. 2016, 11:24
par vil1driver
doubleve a écrit :vu avec rfxcom pb de firmware
Please use Type1, Type2 or Ext firmware for Blyss
ça fonctionne !!!
ah bon, parce-qu’il y a un autre choix ?
ça ne veut rien dire cette réponse, si n'importe lequel des firmware fonctionne.
tu as juste mis à jour ? lequel as tu mis ? lequel avais tu ?
c'est un model ext que tu possèdes c'est ça ?
Re: RFXCOM BLYSS DOMOTICZ VOLETS
Publié : 27 oct. 2016, 20:51
par doubleve
J'avais la version 1007 ext2 et elle est pas compatible