Page 2 sur 3
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 09 juin 2022, 14:49
par pipiche
Je ne sais pas quelle est la température que tu cherches à mesurer, mais as-tu checker la plage de fonctionnement ?
Car si c'est une sonde dans un congélateur ... j
Sensing Range: −10~85°C
https://www.owon-smart.com/uploads/Data ... ensor1.pdf
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 09 juin 2022, 17:19
par dranreb38
Je suis juste à la limite ! -20 C° pour la sonde externe.

- Screenshot_122.jpg (18.5 Kio) Consulté 1110 fois
Sais tu comment je pourrais effacer les messages d'erreurs dans le log de la console domoticz ?
J'ai bien mis sed -i '/Aberrant Temp/d' /var/log/domoticz.log ,cela fonctionne correctement pour mon fichier de log, mais pas dans le mode configuration / Log de domoticz
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 09 juin 2022, 18:07
par pipiche
Oui, tu es à la limite avec une précision à +/-1 degré.
Sinon , j'ai regardé le code, et le message d'erreur était affiché après 3 erreurs consécutives. Essayes de récupérer la dernière beta6. J'ai passé à 5 erreurs consécutives qui va déclencher le message.
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 09 juin 2022, 20:58
par dranreb38
Je viens de passer en
v6.2.071 à voir .....

Merci

Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 10 juin 2022, 08:54
par dranreb38
@ pipiche,
Depuis la maj v6.2.071 la correction à bien ralenti l'apparition des notifications, mais il en reste encore un peu.
Peux tu mettre à 6 erreurs consécutives

- Screenshot_123.jpg (62.83 Kio) Consulté 1059 fois
Merci
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 10 juin 2022, 09:09
par pipiche
Je te propose de tester la mise à jour que je viens de pousser.
git pull pour récupérer
tu relances le plugin
puis tu vas dans Device Management, tu sélectionnes ton capture et tu clics sur la roue crantée pour les paramètres
là tu passes paramètre "disableTrackingEraticValue": 1
Normalement, tu ne devrais plus avoir de message, car celui-ci est désactivé.
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 10 juin 2022, 11:19
par dranreb38
Je procède à la MAJ, et je suis ta procédure

- Screenshot_125.jpg (22.49 Kio) Consulté 1046 fois
Je te fais un retour !
Merci
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 10 juin 2022, 12:17
par pipiche
récupère la derniere version, je viens de fixer un soucis
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 10 juin 2022, 12:43
par dranreb38
Effectivement plein d'erreurs !

- Screenshot_126.jpg (249.73 Kio) Consulté 1028 fois
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Publié : 10 juin 2022, 15:29
par Keros
Est-ce que tu peux faire un copier/coller des lignes de logs et les mettre entre balises code ? Si des personnes font des recherches de la même erreur, ils pourront retrouver ce sujet.
En te lisant, je ne sais pas si "effectivement", il y avait pleins d'erreurs avant que Pipiche corrige le souci qu'il a vu ou si tu as toujours ce lot d'erreur, même avec la dernière version du plugin.