Page 2 sur 2

Re: SONOFF - Plus aucune remontée de température après la mise à jour

Publié : 11 mars 2023, 11:21
par vinchz31
Je viens de refaire la marche avant.
Voici les logs (je t'ai également mis le log Zigbee avec la version 6.0.0.9 qui fonctionne si ça peut aider)

Re: SONOFF - Plus aucune remontée de température après la mise à jour

Publié : 11 mars 2023, 12:20
par pipiche
peux-tu faire

Code : Tout sélectionner

git pull
git checkout rc-6.3.0012
et ensuite tu relances le plugin

Re: SONOFF - Plus aucune remontée de température après la mise à jour

Publié : 11 mars 2023, 14:12
par vinchz31
Je viens de faire le test avec la version rc-6.3.0012.
Ca fonctionne.

Par acquis de conscience j'ai à nouveau fait le test avec le version stable (6.3.0011).
J'ai bien attendu pour que mes capteurs remontent les infos (j'ai réchauffé certains capteurs pour forcer la mise à jour également). Et j'ai bien toujours le même problème.

Donc a priori la version 12 règle le sujet.
Je te joins les logs pris en version stable (11) qui sont Ko et également ceux prix en version 12.
Tu verras dans les logs Domoticz que j'ai bien les remontées des thermomètres qui apparaissent...

Pour l'instant je reste donc en rc-6.3.0012 puisque ça fonctionne (et je vais tester le capteur d'énergie de la prise connectée pour te répondre dans le post viewtopic.php?p=111947#p111947 )