- Screenshot 2023-03-07 at 22.50.02.png (336.98 Kio) Consulté 653 fois
[Résolu] Sonoff SNZB-02 : plus de remontée d'humidité
Re: Sonoff SNZB-02 : plus de remontée d'humidité
Bonjour Pipiche, et merci du coup de pouce.
Malheureusement, après la manipulation, la température est toujours bloquée, à 1% de plus que la fois précédente (bizarrement, ça monte de 1% à chaque fois que j'appaire !) : Une chose qui me paraît bizarre : j'ai bien eu le message "Cave (396a/00124b002518fdfb) sent a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0", mais lors du reset du capteur, le message a été "Status: Zigbee: NetworkID: 9a60 is replacing 396a for object: 00124b002518fdfb" :
Il semble que le capteur reste dans la base de données malgré le fait que j'ai fait un reset sans activer le mode appairage.
Malheureusement, après la manipulation, la température est toujours bloquée, à 1% de plus que la fois précédente (bizarrement, ça monte de 1% à chaque fois que j'appaire !) : Une chose qui me paraît bizarre : j'ai bien eu le message "Cave (396a/00124b002518fdfb) sent a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0", mais lors du reset du capteur, le message a été "Status: Zigbee: NetworkID: 9a60 is replacing 396a for object: 00124b002518fdfb" :
Code : Tout sélectionner
2023-03-07 22:18:38.533 Status: Zigbee: Cave (396a/00124b002518fdfb) cleanup key plugin data informations
2023-03-07 22:18:38.533 Status: Zigbee: Cave (396a/00124b002518fdfb) sent a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0
2023-03-07 22:53:51.830 Status: Zigbee: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-03-07 22:53:51.923 Status: Zigbee: Accepting new Hardware: Enable (On)
2023-03-07 22:54:16.860 Status: Zigbee: NetworkID: 9a60 is replacing 396a for object: 00124b002518fdfb
2023-03-08 00:15:29.231 Status: Zigbee: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-03-08 00:15:29.263 Status: Zigbee: Accepting new Hardware: Disable (Off)NUC Celeron 1037U / Win 10 Pro
- EcoCompteur Legrand
- RFLink Nodo : capteurs T° Alecto / capteurs présence EV1527
- Clef Sonoff Zigbee 3.0 : capteurs T° Sonoff / capteurs présence Lidl / Détecteurs fumée Heiman
- BroadLink : pilotage clim
- Shelly 1
Re: Sonoff SNZB-02 : plus de remontée d'humidité
le comportement est normal, quand le capteur fait un leave, le plugin le note mais en aucun cas supprime quoi que ce soit, ce qui fait que lors du re-appairage il detecte bien un reztour avec une nouvelle adresse.
Par contre avais-tu bien fait la manip de Reset via le WebUI après avoir eu le Leave ?
Par contre avais-tu bien fait la manip de Reset via le WebUI après avoir eu le Leave ?
Re: Sonoff SNZB-02 : plus de remontée d'humidité
Il me semble bien que oui, mais peut être que l'ai fait avant le leave. J'ai un doute
.
Je viens de faire la manip, et je suis en train d'attendre 15 minutes.
Voici ce que j'ai pour l'instant :
J'ai fait deux fois le reset sur le webui, car j'ai eu le message d'erreur qui m'a paru anormal.
Je viens de faire la manip, et je suis en train d'attendre 15 minutes.
Voici ce que j'ai pour l'instant :
Code : Tout sélectionner
2023-03-08 09:15:57.784 Status: Zigbee: Cave (9a60/00124b002518fdfb) cleanup key plugin data informations
2023-03-08 09:15:57.784 Status: Zigbee: Cave (9a60/00124b002518fdfb) sent a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0
2023-03-08 09:16:15.392 Error: Zigbee: rest_full_reprovisionning - Unknown device 396a
2023-03-08 09:16:41.845 Error: Zigbee: rest_full_reprovisionning - Unknown device 396aNUC Celeron 1037U / Win 10 Pro
- EcoCompteur Legrand
- RFLink Nodo : capteurs T° Alecto / capteurs présence EV1527
- Clef Sonoff Zigbee 3.0 : capteurs T° Sonoff / capteurs présence Lidl / Détecteurs fumée Heiman
- BroadLink : pilotage clim
- Shelly 1
Re: Sonoff SNZB-02 : plus de remontée d'humidité
Ça y est, c'est tombé en marche !!!
Grand merci à pipiche pour son aide.
Grand merci à pipiche pour son aide.
NUC Celeron 1037U / Win 10 Pro
- EcoCompteur Legrand
- RFLink Nodo : capteurs T° Alecto / capteurs présence EV1527
- Clef Sonoff Zigbee 3.0 : capteurs T° Sonoff / capteurs présence Lidl / Détecteurs fumée Heiman
- BroadLink : pilotage clim
- Shelly 1