Re: Piloter mon arrosage automatique en Zigbee
Publié : 16 mars 2023, 17:42
Bonjour,
Le fusible que tu a choisi est un model "Rapide" (Fast).
Une electrovanne, c'est un petit moteur, donc un fusible T (Temporisé ou Slow Blow) serait plus adapté...
A Titres personnel, j'installerais uniquement un fusible 1A T en sortie du secondaire (24V)pour protéger le câble qui alimente tes électrovannes et empêcher une consommation de courant supérieur a ce que peut produire ton tranfo pour eviter de le cramer.
L'amont du transfo serait déjà protégé avec un fusible 0.160 A T (sous reserve de prendre le tranfo indiqué plus haut)
Le fusible que tu a choisi est un model "Rapide" (Fast).
Une electrovanne, c'est un petit moteur, donc un fusible T (Temporisé ou Slow Blow) serait plus adapté...
A Titres personnel, j'installerais uniquement un fusible 1A T en sortie du secondaire (24V)pour protéger le câble qui alimente tes électrovannes et empêcher une consommation de courant supérieur a ce que peut produire ton tranfo pour eviter de le cramer.
L'amont du transfo serait déjà protégé avec un fusible 0.160 A T (sous reserve de prendre le tranfo indiqué plus haut)