Page 2 sur 7

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:00
par pipiche
Oui c’est ça. Bien faire attention à la syntaxe et la double validation


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:05
par vinchz31
C'est fait avec la double validation...
Pas mieux (et pour le coup c'est en train d'exploser) :
Capture d’écran 2023-07-10 110519.png
Capture d’écran 2023-07-10 110519.png (20.14 Kio) Consulté 488 fois

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:07
par vinchz31
PI :
Le paramètre existait déjà pour chaque composant, j'ai donc juste changé la valeur puis validation + valider:
Exemple pour la VMC :
{ 'TuyaSwitchMode': 2, 'ReadAttributeChunk': 6, 'TuyaPing': 0, 'PowerOnAfterOffOn': 255}

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:08
par pipiche
Pour moi tu as un Tuya qui met la grouille

Essayes de supprimer les débuts que tu as ajouté et actives trackTransportError
TrackZclClusterIn/Out
TrackZdpClustersIn/Out


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:38
par vinchz31
En fait, je n'ai jamais ajouté ces débuts; je suis assez étonné, le seul attribut que j'avais positionné initialement était PowerOnAfterOffOn à 255. Les autres ont été ajoutés mais ça a dû être fait automatiquement il y a quelques temps car je suis certain qu'au début ils n'étaient pas présents...

Donc j'ai mis exactement en syntaxe pour la VMC par exemple {'TuyaPing': 0, 'PowerOnAfterOffOn': 255} puis double validation bien prise en compte
- Contrôle en changeant de page et en revenant, les paramètres sont toujours bien présents / pris en compte
- MAIS après redémarrage du plugin, les paramètres supplémentaires ont été rajoutés après les miens :
{'Disabled': 0, 'TuyaPing': 0, 'PowerOnAfterOffOn': 255, 'TuyaSwitchMode': 2, 'ReadAttributeChunk': 6}


J'ai activé TrackZclClusterIn/Out et TrackZdpClustersIn/Out
Capture d’écran 2023-07-10 111839.png
Capture d’écran 2023-07-10 111839.png (76.88 Kio) Consulté 478 fois
J'ai arrêté domoticz (et donc le plugin)
J'ai vidé les logs du plugin Zigbee et j'ai redémarré pour que tu aies les logs à partir du démarrage

Voici la courbe au démarrage qui monte:
Capture d’écran 2023-07-10 113524.png
Capture d’écran 2023-07-10 113524.png (103.43 Kio) Consulté 478 fois
Et le fichier de logs associé...

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:48
par pipiche
le log correspond pas.
A priori il y a pas les track et le debug Tuya est actif.

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:54
par vinchz31
Là je suis un peu perdu, quand j'ouvre dans l'interface, j'ai bien les options suivantes activées (après l'arrêt/relance) :
Capture d’écran 2023-07-10 115144.png
Capture d’écran 2023-07-10 115144.png (86.55 Kio) Consulté 472 fois
Je viens de te reprendre le fichier après le nouvel arrêt/relance...

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:55
par pipiche
manque les trackZclClustersIn/Out

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:56
par pipiche
PrisePcBureau semble electriquement Off ou en dehors du réseau,n non ?

Re: dev - Charge haute du plugin qui reste en busy

Publié : 10 juil. 2023, 11:57
par vinchz31
Non j'arrive à l'allumer et à l'éteindre mais effectivement, malgré le fait que je puisse faire des On/off dessus, elle remonte souvent en perdu par le plugin. Tu penses qu'elle dysfonctionne ?
Je peux essayer de la supprimer si tu veux (je la réintègrerai plus tard)...