Page 2 sur 4

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 08 janv. 2024, 22:42
par pipiche
Qu’entends tu par compensation?

Si tu positionnes 50 comme calibration et que la consigne est 25 degré alors la tête se mettra en action quand la température sera à 30 degrés

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 08:10
par DiliaK
OK, ça, je suis d'accord mais à priori, cela na fonctionne pas.

La sonde de température est intégrée sur la vanne. Etant à côté du radiateur, celle-ci peut être faussée.
Sur la vanne, je vais dans le param A1 (temperature compensation), je change à -2 par exemple ce qui décale la température de 2 degrés.

S'il est affiché 22° cela mettra la température à 20°.
Si la consigne est à 21°, la vanne s'ouvrira.
Cette température de vanne sera envoyée à Domoticz.

C'est ce paramètre qui est bloqué à 00 dans les paramètres de la vanne directement dessus et impossible de le changer si la vanne est appairée. Si je tapotte sur le - pour faire descendre à -2, cela revient à 00 comme si le plugin contrait mes changements. Les autres paramètres sont modifiables sans soucis.

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 08:37
par DiliaK
Je percute mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, en fait.
'BRT100Calibration': 0, ne doit pas faire la même chose...

Donc si on a une consigne à 25 si on met -50, la vanne s'ouvrira à 20 et se fermera à 30 ?

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 09:22
par pipiche
Si tu mets une consigne de 25 avec calibration à -50, la vanne s'ouvrira pour toute température < 30° et elle se fermera à 30°. La calibration est apportée à la prise de température (de la tête)

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 10:34
par DiliaK
Synthèse :

Si tu positionnes 50 comme calibration et que la consigne est 25 degré alors la tête se mettra en action quand la température sera à 30 degrés

consigne de 25 avec calibration à -50, la vanne s'ouvrira pour toute température < 30° et elle se fermera à 30°. La calibration est apportée à la prise de température (de la tête)

OK, pigé. Par contre, je ne vois pas l'intérêt de la manip'.

A part le fait de faire un pseudo "réduit" pour la première option.

La deuxième option, un peu mieux. Si j'ai une consigne à 21° et que je mets -20, la vanne sera donc ouverte en dessous de 23 et coupera à 23 donc on "allonge" un peu la chauffe par rapport à la consigne.
OK.
Ca permet de "pousser" le fonctionnement en faisant une sorte de compensation tout en gardant la valeur réelle de la température affichée sur la tête.

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 10:56
par pipiche
le principe de la calibration c'est de compenser un écart de température entre la tête (proche du radiateur), sa précision et la réalité de la température dans le pièce.

Ce fonctionnement est donné par la tête elle même. Le plugin n'intervient pas

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 15:32
par DiliaK
C'est noté.
Ca n'explique pas pourquoi le paramètre A1 dans la prog sur la tête est bloqué mais tant pis.
Si tu veux, on laisse ce topic ouvert et quand tu auras corrigé la coquille, on fera les tests ensemble.
Comme je le disais, ce n'est pas pressé.

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 15:51
par pipiche
DiliaK a écrit : 09 janv. 2024, 15:32 C'est noté.
Ca n'explique pas pourquoi le paramètre A1 dans la prog sur la tête est bloqué mais tant pis.
Si tu veux, on laisse ce topic ouvert et quand tu auras corrigé la coquille, on fera les tests ensemble.
Comme je le disais, ce n'est pas pressé.
que veux-tu dire par le paramètre A1 ? c'est que tu as de la visibilité sur le paramètre calibration sur la tete ?

Re: BRT-100 Vanne thermostatique Température compensation bloquée.

Publié : 09 janv. 2024, 18:09
par DiliaK
Ouaip'.
Le paramètre A1 permet en mettant -2, par exemple de descendre de deux degrés la température saisie par la sonde.
S'il y a 21°, ça affichera 19° donc si la consigne est à 21°, ça chauffera : Temperature compensation.
C'est ce paramètre qui est bloqué et qui reste désespérément à "00" depuis que la vanne est appairée. J'en ai 5 et les 5 font pareil. (quand je les ai achetées été 2022, il me semble que ça fonctionnait mais je n'en suis pas sûr si c'était avant appairage ou après...)

Il n'y a pas mieux qu'une photo :
vanne.jpg
vanne.jpg (123.63 Kio) Consulté 349 fois

Modfération

Publié : 09 janv. 2024, 19:07
par Keros
Pour tes images, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message, il faut télécharger 3 Mo d'image : c'est beaucoup pour une image :o Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme :roll: Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères comme demandé dans la section Bien utiliser le forum. Merci