Page 2 sur 2
Re: sondes DS18B20 qui passent à 0°
Publié : 15 juin 2025, 10:47
par supeve
patatrak a écrit : 15 juin 2025, 09:49
Salut supeve
Où as-tu réglé la résolution des sondes?
Mes sondes sont branché sur un ESP32 sous ESPEASY, je ne sais pas si c'est possible quand elle sont sur un PI3.
Sinon sous ESPEASY, dans l'onglet "devices", on a "device resolution" reglable de 9 à 12 bit, je suis à 11, pas de plantage, dernier reboot, il y a 67 jours.
https://espeasy.readthedocs.io/en/lates ... 18b20.html
Re: sondes DS18B20 qui passent à 0°
Publié : 15 juin 2025, 11:04
par patatrak
Je ne vois pas çà sur domoticz
Re: sondes DS18B20 qui passent à 0°
Publié : 16 juin 2025, 19:40
par supeve
Ce n'est pas directement sur Domoticz, Espeasy est un firmware pour les cartes programmable type ESP, avec ca tu peux faire plein de petits objet connecté et les raccorder (ou non) à domoticz.
Après, je ne sais pas comment fonctionne ses sondes quand elle sont raccordées directement sur le PI.
Re: sondes DS18B20 qui passent à 0°
Publié : 17 juin 2025, 07:22
par fcBourgogne
patatrak a écrit : 15 juin 2025, 09:47
Salut fcBourgogne
J'ai eu un plantage ce matin à 9h et il n'y a pas eut de relance du bus et pour cause en regardant le log de domoticz(domoticz.txt) il n'y a pas eut d'erreur.
Ce qui est bizarre en outre c'est que nous sommes le 15/06 et que le dernier évènement date du 11/06
????
Bonjour,
Etape par étape; as tu activé:
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
qui se trouve dans certainement /etc/init.d/domoticz.sh
Je ne te garantie pas le chemin exacte, cela dépend des installations. Le bon fichier est décelable par une date récente du fichier.
A+