Page 2 sur 5
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 30 juin 2025, 10:53
par xm83
hier soir, j'ai fait un arrêt électrique du raspberry et du contrôleur.
ça fait maintenant 10h que ça tient sans crash, ce qui est déjà pas mal!
à suivre...
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 30 juin 2025, 14:11
par xm83
et bien non , crash à 13h00 avec ces logs dans Domoticz
2025-06-30 13:00:31.805 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start
2025-06-30 13:00:31.807 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start
2025-06-30 13:00:31.807 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start
2025-06-30 13:00:31.808 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start
2025-06-30 13:00:31.808 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start
2025-06-30 13:00:34.472 Error: zigbee_SLZB_cave: start_zigpy_task shutdown(self) error: NcpResetCode.ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT
2025-06-30 13:00:34.487 Error: zigbee_SLZB_cave: Traceback (most recent call last):
2025-06-30 13:01:43.800 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 72.000000 seconds ago)
2025-06-30 13:01:57.802 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 86.000000 seconds ago)
2025-06-30 13:02:11.805 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 100.000000 seconds ago)
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 30 juin 2025, 22:22
par Bibi49
Salut,
Une alimentation faiblarde ???
A une époque (Jessie de mémoire) tu avais trois éclair "électrique" qui s'affichait sur l'écran au démarrage du pi si l'alimentation était "légère" niveau puissance.
Étant en ssh depuis de nombreuses années, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 01 juil. 2025, 11:24
par xm83
Merci, je n'ai pas installé d'interface graphique donc je n'ai pas l'info facilement.
Mais je ne pense pas que ce soit ça, autrement j'aurais d'autre problème.
il faut dire aussi que mes contrôleurs sont déportés et alimentés en POE, ils ne sont pas alimentés par le raspberry via un port USB.
Bon la ça devient ingérable avec plantages réguliers. Je commence à désespérer.
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 01 juil. 2025, 12:01
par pipiche
À la base tu as un problème avec la gateway zigbee.
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 01 juil. 2025, 14:12
par xm83
Merci... mais je ne sais pas trop quoi faire du conseil!
en terme réseau, la clé est connectée sur un switch POE qui est connecté sur le siwtch ou se trouve le raspberry. sur le même plan d'adressage
quand je pingue pas de perte de paquet
au niveau de la configuration:
coordinateur model: silicons Lab EZSP puis que c'est une SLZB-06M
en mode socket
port série /dev/serial1 (mais on s'en fiche)
ip: l'ip de la clé qui est sur une adresse fixe
port: 6640 (différent de l'autre clé, et c'est bien changé sur la clé elle même, peut être puis je laisser le port 6638 par défaut)
base url: http://@ip_domticz:8080
port plugin: 9440 (différent du port de l'autre clé)
initialize coordintor: false
quoi d'autre vérifier?
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 01 juil. 2025, 14:24
par pipiche
le soucis est que pendant un certain temps (> 5s ) la liaison entre le plugin et la partie zigbee est interrompue .
Je pense que c'est lié à la sauvegarde automatique de Domoticz qui bloque tout pendant la sauvegarde de la base de données.
Comme tu peux le constater cela arrive au heure pleine ( 13h pour le dernier)
désactives la sauvegarde automatique Domoticz, je pense que tu verras une différence.
Probable que ta base Domoticz est importante et la sauvegarde prend plusieurs secondes
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 01 juil. 2025, 14:39
par xm83
yes, j'y avais pensé et j'ai désactivé les sauvegardes hier. Mais pas mieux, plantage ce matin à 6h49 et hier à 18h41
Après c'est un peu dommage que la perte de vue de la clé pendant 5s plante tout domoticz ceci dit il y a un problème, faut que je trouve. Donc faut que je regarde ce qui pourrait faire monter le rasbperry ou domoticz dans les tours.
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 01 juil. 2025, 15:34
par pipiche
Peut-être un script qui est déclenché à heure pleine qui déclenche un blocage des threads Domoticz.
In s’agit d’un problème des coordinateurs zigbee Silicon Labs ( ezsp)
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Publié : 01 juil. 2025, 16:08
par pipiche
quelle version de Domoticz as-tu ?
quelle version. du plugin as-tu ?