Page 2 sur 2

Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 03 oct. 2025, 10:19
par AchilleTalon
J'ai déjà des éléments qui me semblent pertinents dans les logs (je pourrai faire passer tout le fichier si besoin) :

Code : Tout sélectionner

2025-10-03 10:01:39,694 INFO    :b'UpdateDevice - (ZLinky-P1Meter-ZL) 0:31486102;12768681;0;0;1692.0;0'
2025-10-03 10:01:39,694 INFO    :b'Requesting LTARF (0xff66) as not inline HEURE  PLEINE to HP../HP..'
2025-10-03 10:01:39,796 INFO    :b'Not authorized to adjust ZLinky model from ZLinky_TIC-standard-mono to ZLinky_TIC-standard-mono'
2025-10-03 10:01:39,835 INFO    :b'ZLinky Color of the Day HEURE  PLEINE => 3,Unknown'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'STGE raw Value: 00DA4401'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'STGE Value: 00DA4401'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'STGE decoded 00DA4401 : {\'contact_sec\': \'ouvert\', \'organe_coupure\': 0, \'etat_cache_bornes\': \'ferm\xc3\xa9\', \'sur_tension\': 0, \'depassement_puissance\': 0, \'mode_fonctionnement\': \'consommateur\', \'sens_energie\': \'\xc3\xa9nergie active positive\', \'tarif_fourniture\': \'\xc3\xa9nergie ventil\xc3\xa9e sur Index 2\', \'tarif_distributeur\': \'\xc3\xa9nergie ventil\xc3\xa9e sur Index 2\', \'mode_horloge\': 0, \'sortie_tic\': \'mode standard\', \'sortie_euridis\': \'activ\xc3\xa9e sans s\xc3\xa9curit\xc3\xa9\', \'status_cpl\': \'New/Unlock\', \'synchro_cpl\': \'compteur synchronis\xc3\xa9\', \'couleur_jour\': "Pas d\'annonce", \'couleur_demain\': "Pas d\'annonce", \'preavis_pointe_mobile\': \'Pas de pointe mobile\', \'pointe_mobile\': \'Pas de pointe mobile\'}'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'process_tomorrow_color 55d8'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b"process_tomorrow_color 55d8 Jour: Pas d'annonce Demain: Pas d'annonce"
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'process_tomorrow_color 55d8 Preavis: None Pointe: Pas de pointe mobile'
2025-10-03 10:01:41,095 INFO    :b'ota_heartbeat - nothing to do'

Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 03 oct. 2025, 10:52
par pipiche
AchilleTalon a écrit : 03 oct. 2025, 10:19 J'ai déjà des éléments qui me semblent pertinents dans les logs (je pourrai faire passer tout le fichier si besoin) :

Code : Tout sélectionner

2025-10-03 10:01:39,694 INFO    :b'UpdateDevice - (ZLinky-P1Meter-ZL) 0:31486102;12768681;0;0;1692.0;0'
2025-10-03 10:01:39,694 INFO    :b'Requesting LTARF (0xff66) as not inline HEURE  PLEINE to HP../HP..'
2025-10-03 10:01:39,796 INFO    :b'Not authorized to adjust ZLinky model from ZLinky_TIC-standard-mono to ZLinky_TIC-standard-mono'
2025-10-03 10:01:39,835 INFO    :b'ZLinky Color of the Day HEURE  PLEINE => 3,Unknown'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'STGE raw Value: 00DA4401'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'STGE Value: 00DA4401'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'STGE decoded 00DA4401 : {\'contact_sec\': \'ouvert\', \'organe_coupure\': 0, \'etat_cache_bornes\': \'ferm\xc3\xa9\', \'sur_tension\': 0, \'depassement_puissance\': 0, \'mode_fonctionnement\': \'consommateur\', \'sens_energie\': \'\xc3\xa9nergie active positive\', \'tarif_fourniture\': \'\xc3\xa9nergie ventil\xc3\xa9e sur Index 2\', \'tarif_distributeur\': \'\xc3\xa9nergie ventil\xc3\xa9e sur Index 2\', \'mode_horloge\': 0, \'sortie_tic\': \'mode standard\', \'sortie_euridis\': \'activ\xc3\xa9e sans s\xc3\xa9curit\xc3\xa9\', \'status_cpl\': \'New/Unlock\', \'synchro_cpl\': \'compteur synchronis\xc3\xa9\', \'couleur_jour\': "Pas d\'annonce", \'couleur_demain\': "Pas d\'annonce", \'preavis_pointe_mobile\': \'Pas de pointe mobile\', \'pointe_mobile\': \'Pas de pointe mobile\'}'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'process_tomorrow_color 55d8'
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b"process_tomorrow_color 55d8 Jour: Pas d'annonce Demain: Pas d'annonce"
2025-10-03 10:01:39,920 INFO    :b'process_tomorrow_color 55d8 Preavis: None Pointe: Pas de pointe mobile'
2025-10-03 10:01:41,095 INFO    :b'ota_heartbeat - nothing to do'
tu as un contrat chez qui ?
En effet ""HEURE PLEINE" est au singulier alors qu'habituellement il est au pluriels !

Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 03 oct. 2025, 11:10
par pipiche
essayes de faire un update du plugin, puis relances.

on attend la bascule ce soir, par contre j'aurais besoin des infos collectées, car du coup ton fournisseur semble communiquer les infos d'une façon différente de ce qui est attendu.

si. tu peux me joindre un export.json tu peux faire ca via WebUI > Tools > Plugin Raw Devices

Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 03 oct. 2025, 11:48
par AchilleTalon
Je suis chez EDF.

Voici le fichier export.json. Merci pour le taff.

Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 06 nov. 2025, 19:32
par AchilleTalon
Hello. Pas sûr de ce que je peux faire pour faire avancer la question.

Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 08 nov. 2025, 10:12
par pipiche
désolé pour le délai.
es-tu sur la dernière version du plugin 7.1.024 ?
Il y a eu des changements sur le zlinky, notamment pour ton cas. Donc ca peut valoir le coup de valider ca .

Si tu es toujours sur la branche de développement la bascule se fait

git pull
git checkout stable7

puis tu vas sur le WebUI > Admin > Plugin - tu lances une mise à jour

et après si pas d'erreur tu relances Domoticz.

Pour finir, il me faudrait le export.json lorsque tu es en Heures Creuses, car celui fourni est en Heure Pleine

Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 08 nov. 2025, 10:16
par AchilleTalon
Pas de soucis. On est sur un forum d'entraide, et toute aide est extrêmement appréciée.

J'étais passé sur branche stable et bien à jour. Je vais refaire une mise à jour (pour vérifier, relancer, puis capter le json "heures creuses").

A suivre

[Résolu] Re: Zlinky : changement de mode, réappairage obligatoire ?

Publié : 08 nov. 2025, 17:10
par AchilleTalon
Mise à jour effectuée. Je suis bien en 7.1.024.
Et ça fonctionne. Je devais être sur une branche de test, parce que maintenant, ça a l'air de fonctionner.

Merci beaucoup ;)