Page 2 sur 2

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 13 déc. 2025, 10:26
par pipiche
alors il y a 2 sources fournient par le device, j'etais partie sur le standard Zigbee, peut -etre faut-il utiliser le specific Tuya
J'ai poussé une nouvelle version dispo avec 7.502

Pas besoin de re-appairage tu updates, tu relances si 7.502 tu as la nouvelle config

Voir ce que ca donne dans ce cas là, peut-etre que les echelles ne sont pas bonne, a voir

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 14 déc. 2025, 09:10
par denis_brasseur
Merci Pipiche.
Après mise à jour (7.503), pas d'évolution positive de la situation.
Lors de l'action On/Off sur le switch, l'objet ne répond pas toujours, mais cela pourrait être dut à mon réseau.
La tension n'évolue plus et reste affichée à la valeur mesuré lors de la dernière action du switch hier matin.
La valeur de date et heure de "Dernier contact" se coordonne avec celle du switch, mais aucune évolution des valeurs de mesure tension, intensité, conso et puissance.
Capture d’écran 2025-12-14 090721.png
Capture d’écran 2025-12-14 090721.png (71.47 Kio) Consulté 1084 fois
Capture d’écran 2025-12-14 090929.png
Capture d’écran 2025-12-14 090929.png (131.12 Kio) Consulté 1084 fois

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 14 déc. 2025, 16:34
par pipiche
Peux-tu récupérer la 7.505 ?
Ensuite tu supprimes les widgets (suppression totale du device depuis Domoticz et Plugin)
tu refais l'appairage et tu me dis ce que ca donne

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 15 déc. 2025, 03:22
par denis_brasseur
Mise à jour vers la 7.507, suppression des widgets (suppression totale du device depuis Domoticz et Plugin).
Redémarrage du plugin, nouvel appairage du S60ZBTPS.
Il y a eu quelques lignes d'erreur dans le logs après appairage,

Code : Tout sélectionner

2025-12-14 18:22:42.212 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7007 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 00
2025-12-14 18:22:42.348 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 0010 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 03020000
2025-12-14 18:22:42.448 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-14 18:22:42.547 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-14 18:22:42.655 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-14 18:22:43.709 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7003 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 000d Data: 040b0100016842000000093d00
L'objet répond, la tension s'actualise régulièrement en position On. La valeur de la tension est de 2161 volts avec donc un coefficient x10, la puissance oscille entre 49 w et 500 w
Au passage en position Off, les valeurs restent figées sur les valeurs au changement d'état.
Capture d’écran 2025-12-15 151222.png
Capture d’écran 2025-12-15 151222.png (82.33 Kio) Consulté 1060 fois

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 17 déc. 2025, 15:55
par denis_brasseur
Après stabilisation du réseau zigbee, et après que les 2 objets soient correctement placés sur mon installation, presence de messages d'erreur toutes les 15 mn (mêmes messages que lors de l'appairage)

Code : Tout sélectionner

2025-12-17 11:04:17.005 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 11:05:17.011 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 000000c8
2025-12-17 11:46:53.197 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 11:46:53.435 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 11:46:53.655 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000014
2025-12-17 12:00:00.107 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 12:04:17.166 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 12:05:17.170 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 000000c8
2025-12-17 12:46:53.275 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 12:46:53.538 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 12:46:53.765 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000014
2025-12-17 13:00:00.050 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 13:04:17.122 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 13:05:17.112 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 000000c8
2025-12-17 13:46:53.211 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 13:46:53.452 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 13:46:53.672 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000014
2025-12-17 14:00:00.230 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 14:04:17.286 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 14:05:17.127 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 000000c8
2025-12-17 14:46:53.373 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 14:46:53.595 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 14:46:53.805 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000014
2025-12-17 15:00:00.222 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 15:04:17.275 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-17 15:05:17.279 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 Data size: 0004 Data: 000000c8
187e et 9e83 étant les id des 2 objets zigbee.

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 21 déc. 2025, 15:15
par pipiche
ce sont pas des erreurs, mais des warnings.
Ca devrait etre mieux avec la 7.508

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 22 déc. 2025, 00:36
par denis_brasseur
Merci Pipiche,
après passage en 7.509, pas de changement, toujours les warning.

Code : Tout sélectionner

2025-12-21 23:24:54.683 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-21 23:55:12.623 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 000002a8
2025-12-22 00:00:03.661 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 187e/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000

2025-12-22 00:15:18.390 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700b Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-22 00:15:19.165 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 7009 Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000000
2025-12-22 00:15:19.937 Error: Zigbee: ReadCluster - Warning - unknow 9e83/01 Cluster: fc11 Attribute: 700a Status: 00 DataType: 23 DataSize: 0004 Data: 00000014
Dois je supprimer les devices et refaire un appairage ?

Re: [Réouvert] Objet SONOFF S60ZBTPF non optimisé

Publié : 18 janv. 2026, 06:57
par denis_brasseur
Pas d'évolution concernant les warning, j'ai du désactiver les erreurs depuis le plugin pour éviter d'avoir une multitude de logs qui les rends inexploitable.
Je n'ai pas fait le bon choix avec ces prises, inutilisables dans l'état puisque les valeurs mesurées sont inexploitables.
Poubelle sans doute, je part sur d'autres type de prises.