Page 2 sur 4

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 03 août 2016, 08:23
par narfight
Je part du principe que tu connais les bases de Linux. Si ce n'est pas le cas, dis-moi où tu bloque ou ce que tu ne comprends pas !
  • dans Domoticz, exclure le module du reseau ZWave
  • supprimer les deux devices dans les dispositifs
  • couper Domoticz
  • ouvrir le fichier "config/manufacturer_specific.xml"
  • trouver +/- à la ligne 409 ceci

    Code : Tout sélectionner

    <Manufacturer id="0152" name="G.R.">
  • soit tu as déjà la ligne dans les 2 lignes en dessous qui commence par

    Code : Tout sélectionner

    <Product type="0003" id="0512"...
    et elle doit être modifié pour être

    Code : Tout sélectionner

    <Product type="0003" id="0512" name="GR105n Auto Valve" config="gr/gr105n.xml"/>
    soit tu dois l'ajouter juste en dessous de

    Code : Tout sélectionner

    <Product type="0202" id="0511" name="GR105 Auto Valve"/>
  • le résultat final doit ressembler à ceci

    Code : Tout sélectionner

    	<Manufacturer id="0152" name="G.R.">
    		<Product type="0202" id="0511" name="GR105 Auto Valve"/>
    		<Product type="0003" id="0512" name="GR105n Auto Valve" config="gr/gr105n.xml"/>
    	</Manufacturer>
  • dans le dossier où se trouve "config/manufacturer_specific.xml", créer le repertoire "gr" (en minuscule)
  • dans ce nouveau repertoire, créer le fichier "gr105n.xml"
  • le contenu du fichier doit être

    Code : Tout sélectionner

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <Product xmlns='http://code.google.com/p/open-zwave/'>
    		<!-- Remove COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL -->
    		<CommandClass id="38" action="remove" />
    		<!-- Association Groups -->
    		<CommandClass id="133">
    			<Instance index="1" />
    			<Associations num_groups="1">
    				<Group index="1" max_associations="5" label="Report" auto="true">
    					<Node id="1" />
    				</Group>
    			</Associations>
    		</CommandClass>
    </Product>
  • relancer Domoticz
  • attendre que le reseau Ewave soit initialisé (plus de bandeau rouge dans la configuration ZWave
  • faire l'intégration de ton module
Si cela ne marche pas, dis-moi si tu avais déjà la ligne "<Product type="0003" id="0512" name="GR105n Auto Valve" config="gr/gr105n.xml"/>" dans ton fichier

Bon travail

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 06 août 2016, 15:19
par DANIEL
Bonjour,

Pourrais tu me donner le chemin du fichier config/manufacturer_specific.xml
je débute mais je pense pouvoir m'en sortir avec un peu d'aide.

encore merci de ton aide

DANIEL

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 06 août 2016, 15:56
par narfight
tu peux le savoir en faisant une recherche sur ton Linux. Voici la commande :

Code : Tout sélectionner

find / -name manufacturer_specific.xml
Tu peux traduire cette commande par : Recherche sur tout le système les fichiers qui portent le nom manufacturer_specific.xml

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 07 août 2016, 11:56
par DANIEL
Bonjour narfight

J'avance mais je dois travailler mes connaissances en même temps sur LINUX alors cela me demande un peu de temps.
Jusque là je m'en sort avec des recherches sur le web.

Le fichier manufactuer_specific sur mon raspberry est identique au tiens.
par contre le fichier gr105n est différent sur quelques points le voici ci dessous:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Product xmlns='http://code.google.com/p/open-zwave/'>
<!-- Remove COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL -->
<CommandClass id="38" action="remove" />
<!-- Association Groups -->
<CommandClass id="133">
<Associations num_groups="1">
<Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" />
</Associations>
</CommandClass>
</Product>

Je suis prêt à injecter ton nouveau fichier, j'attends ton feu vert pour faire la manip.

A++

Daniel

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 07 août 2016, 15:18
par DANIEL
Bonjour narfight

C'est bon ça fonctionne super.. encore un grand Merci.

A++ :idea:

Daniel

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 07 août 2016, 15:20
par narfight
Super !

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 22 août 2016, 00:08
par cr1cr1
Bonjour,

Merci pour ces précieuses infos, j'ai acquis un GR105n ainsi qu'un Fibaro Flood sensor.
J'ai appliqué les changements très bien décrits à cette page mais lorsque je tente d'actionner le switch du GR105N, j'ai une erreur :

Code : Tout sélectionner

Error sending switch command, check device/hardware !
Dans le log d'erreurs :

Code : Tout sélectionner

OpenZWave: Internal Node ValueID not found! (NodeID: 14, 0x0e)
Le switch se met à jour lors des actions manuelles sur le moteur. Et je peux bien contrôler le moteur avec le Control Panel Zwave.

Une idée ?

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 22 août 2016, 07:24
par narfight
Tentes de :
  1. supprimer le node de la vanne dans le réseau Z-Wave (mettre le contrôleur en mode exclusion et appuyer 3 fois rapidement sur le bouton sur la vanne)
  2. Supprimer les devices (1 ou 2) qui étaient lié à la vanne
  3. Refais une inclusion.
Si tu as deux Switchs qui arrive lors de l'inclusion, c'est qu'il a une erreur quelque part !

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 22 août 2016, 10:54
par cr1cr1
Bonjour narflight,

J'ai déjà tenté cette exacte manip par deux fois avant d'envoyer ma bouteille à la mer :-)
Je n'ai qu'un device qui apparaît à l'inclusion. Son état est bien mis à jour.

J'ai vérifié les fichiers de config (avec les sources sur github), j'avais fait un copier-coller de toute façon.

C'est comme si le device n'était vu que comme un sensor et non pas un switch opérable. Où sont définies les propriétés du device ?

Re: Module GR-105n Z-Wave pour vanne 1/4 de tour

Publié : 22 août 2016, 11:11
par narfight
Dans la liste des neuds Zwave, quelle "Description" à la vanne ?
Quelle est ta version de Domoticz ?

Peux-tu attacher a ta réponse ton fichier zwcfg_XXXX.xml qui est dans le répertoire "var" de Domoticz ? (XXXX etant de l'hexadécimal) ?