Page 2 sur 2

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 16 janv. 2017, 20:39
par Clem.E
Hello tout le monde,
Je poste car j'ai passé une journée à trouver une solution à ce même problème, histoire de faire remonter la solution !

Dommage que le path soit rempli par défaut.
Bonne soirée à tous ;)

Re: DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 janv. 2017, 21:33
par domotech
Neutrino a écrit :Salut,

pour t'aider, voici ma configuration :
Capture.PNG
comment as tu fait pour mettre une image en fond sur ton domoticz ?

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 janv. 2017, 21:55
par Neutrino
Dans les paramètres, tu peux choisir le thème :
Capture.PNG
Capture.PNG (73.25 Kio) Consulté 8341 fois
Il s'agit du thème elemental.

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 07 avr. 2017, 16:11
par Pixelman
Clem.E a écrit :Hello tout le monde,
Je poste car j'ai passé une journée à trouver une solution à ce même problème, histoire de faire remonter la solution !

Dommage que le path soit rempli par défaut.
Bonne soirée à tous ;)

Idem même galère donc je fait remonter.

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 nov. 2017, 10:38
par Enrique
Bonjour, je reviens sur ce topic car j'ai le problème suivant qui me fait tourner en rond. J'ai commencé par faire fonctionner une sonde DS18b20 qui m'a fait suer mais qui finallement est fonctionnelle. Je me suis donc lancé dans le cablage d'une seconde sonde qui est bien détectée et visible dans le log de domoticz :
2017-11-25 10:14:11.628 1Wire: Added Device: 28-28ce29126461
2017-11-25 10:14:11.629 1Wire: Added Device: 28-92f329126461
Mais dans les dispositifs je ne vois toujours que la première sonde installée mais la seconde n’apparaît pas.
Je crois avoir tout essayé (vider le cache du navigateur, utiliser un autre navigateur, éliminer et re-ajouter le matériel 1-wire, activer, désactiver le matériel 1-wire, ...) mais rien n'y fait la seconde sonde n’apparaît toujours pas dans la liste des dispositifs.
Au niveau du Rspi je voit les deux sondes /sys/bus/w1/devices/28*** et elles renvoient bien des valeurs
pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ more 28-28ce29126461/w1_slave
47 01 ff ff 7f ff ff ff 6f : crc=6f YES
47 01 ff ff 7f ff ff ff 6f t=20437
pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ more 28-92f329126461/w1_slave
45 01 ff ff 7f ff ff ff e9 : crc=e9 YES
45 01 ff ff 7f ff ff ff e9 t=20312

Est-ce qq'un a une idée ou a été confronté a ce prblême ?
Merci por votre aide