bonsoir,
à essayer, un refresh:
après démarrage propre de domoticz et z-wave fini de s'initialiser,
1/ dans Setup / Devices, supprimer tous les devices du NodeID
2/ dans Setup / Hardware / Setup (de Z-Wave): sélectionner le noeud et cliquer Refresh Node Infos en bas
3/ voir dans Setup / Devices le résultat

Si toujours pas bon, refaire un topic car celui-ci est marqué résolu

Re: Qubino ZMNHUD1 DIN Fil Pilote Plus (résolu)

Publié : 30 nov. 2020, 11:06
par Mat2Vence
Hello,
J'ai finalement refait l'appairage. Toujours pas la bonne sélection de type de commande dans domoticz, mais j'ai forcé la chose tout d'abord avec un variateur.
Deux choses m'ont mis en erreur :
  • Je faisais des mesures sur le fil pilote au multimètre... forcément, ça peut pas le faire au vue des alternances des signaux
  • De mémoire, on bascluait à l'ordre suivant à la dizaine, mais en fait c'est à la dizaine+1