Page 2 sur 3
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 10 nov. 2016, 23:47
par daniel4860
Bonsoir,
J'ai réussi à avoir ma clef ZWave et enfin inclure la FGBS001.
Il suffisait de me mettre en mode inclusion et d'appuyer rapidement 3 fois sur le bouton d'inclusion de la carte!
Par contre j'ai bien les deux sorties In1 et 2, dans domoticz mais je n'ai qu'une sonde de température, alors que j'en deux et il m'en faudra une troisième.
18 ZwaveUSB 0801 1 Temperature Temp LaCrosse TX3 21.8 C - - [Ajouter un dispositif] [Renommer le dispositif] [Log] 2016-11-10 23:44:03
[Turn Off] 16 ZwaveUSB 00000800 1 Sensor Light/Switch Switch On - - [Ajouter un interrupteur/luminaire] [Renommer le dispositif] [Log] 2016-11-10 23:36:41
[Turn Off] 17 ZwaveUSB 00000802 1 Sensor Light/Switch Switch On - - [Ajouter un interrupteur/luminaire] [Renommer le dispositif] [Log] 2016-11-10 23:36:41
Voila ce que me donne domoticz dans le menu Réglages Dispositif.
Je ne sais comment faire apparaitre les autres sondes?
Daniel
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 11 nov. 2016, 08:22
par fabienp
Sur ce module, il faut faire l'inclusion
aprés avoir raccordé toutes les sondes, si tu en avait rbanché qu'une avant l'inclusion, pour faire un essai, et que t'a branché après coup les autres, elles n’apparaitront pas je crois, j'avais lu sa sur le net, il y a beaucoup de tuto un peu partout (notemment sur les sites des vendeurs, comme domadoo, domotique-store, domotique-info, planète domotique) ainsi que sur les blog, domotique34, domo-blog etc...
copié collé du site domotique-store pour un autre module fibaro, je pense que c'est pareil pour le FGBS-001 :
Chaque modification dans l’installation d’une sonde DS18B20 nécessite une exclusion, une pause de 10 secondes puis une ré-inclusion pour être prise en compte.
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 11 nov. 2016, 10:08
par daniel4860
Bonjour,
J'ai tout recâblé correctement, j'ai également tout exclu dans la Z Wave.
Et j'ai refait une inclusion avec mes trois sondes de câblé, je les ais dans le menu dispositif et donc ajouté.
Dans le menu Température j'ai bien mes trois sondes de températures avec chacune une température.
Mais c'est température ne varie pas, elle est actualisé toutes les X secondes, mais pas la température!
Par contre à force de faire des inclusions exclusions je suis à Node ID 11 pour les sondes et Node ID1 pour la clef USB.
Merci fabien pour tes infos.
Daniel
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 11 nov. 2016, 15:09
par daniel4860
Re à ceux qui lisent.
J'ai mes températures qui bougent dans Domoticz dans l'onglet températures après avoir décoché Activer l'interrogation. Ceci dans:
Reglages
Materiel
Selection de l'openzwave onglet Réglages
Je clique sur Fibaro FGBS001
Et j'ai décoché Activer l’interrogation, je pensais qu'il fallait l'activé pour avoir les valeurs de Température.
Voila
Danie
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 11 nov. 2016, 16:38
par fabienp
bien joué!
j'ai vérifié moi non plus c'est pas coché.
de manière générale ne le coche pas, c'est rarement nécessaire, aucun des miens n'est coché.
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 24 nov. 2016, 21:08
par kikiwally
Bonjour j'ai un Sigma Designs UZB Z-Wave USB Adapter et un FGMS-001 qu'il reconnaît bien mais celui ci passe en mode sommeil juste après et y reste!! si vous avez aussi eu ce problème merci de m'éclairer.Mon domoticz V 3.5884. seul le sensor Bulgar semble fonctionner.
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 26 nov. 2016, 16:41
par daniel4860
Bonsoir,
Cela m'est arrivée et je ne sais pas pourquoi.
Alors j'ai débranché le FGBS001, attendu quelque secondes puis rebranché, cela n'a rien changé.
Dans Domoticz Réglages Materiel Open Zwave reglages Gestion des noeuds Panneau de commande
On se retrouve dans le panneau Open ZWave Control Panel et je me suis retrouvé avec les valeurs courantes:
Sensor : off
Sensor : on
Et je recois bien mes températures dans domoticz, depuis je n'ai plus eu de probléme. Mais je ne comprends pas ce qui c'est passé et aimerais bien comprendre!
Par contre si quelqu'un avait un lien pour des explications de L'Open ZWave Control Panel, je suis preneur mais en français, mon anglais est pauvre!
Merci
Bonne soirée
Daniel
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 29 déc. 2016, 17:31
par daniel4860
Bonsoir,
Nouvelle inconnue!
J'ai donc 3 sondes de températures DS18B20, câblé sur le FGBS-001 et se dernier inclue dans le Z-wave 500 USB SA413, lui connecté à Raspberry sur lequel tourne Domoticz.
Pendant plus de 3 semaines je pouvais lire les sondes de températures dans Domoticz, et depuis hier soir, sans raison, sans avoir fait quoique ce soit elle reste rouge sur l’écran de température de Domoticz, et les températures ne bouge pas.
Je vais dans le Control Panel d'OpenZWave, dans le Node ID je retrouve mon fibaro FGBS, je clique dessus et je vois les valeurs courantes, donc mes 3 sondes de températures et une nouvelle fenêtre Relative Humidity à 0%, que je n'avais pas avant avec une valeur de 0.
Je retourne dans Domoticz Réglages Dispositif et je trouve 3 nouvelles sondes Temp+Humidity WTRG800, puis mes températures suivi de l'humidité!
Et bien sur toujours mes 3 sondes de températures Temp LaCrosse TX3 mais les températures ne bougent pas, valeur reste fixes.
J'ai donc repris la config, c'est à dire non utilisation des 3 sondes TX3 et utilisations des 3 Sondes WTRG800, modifier mon blocky, etc, et cela refonctionne.
Mais je n'ai pas de réponse quand au changement des sondes dans Domoticz Dispositifs et le changement dans OpenZwave Control Panel.
Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous?
Merci
Daniel
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 31 déc. 2016, 18:47
par balajol
Bonsoir daniel,
J'ai eu un problème sur ce module, Sondes de T° figées bien que les deux contacts fonctionnaient encore
Exclusion et nouvelle inclusion ont également résolu le problème.
J'ai pour ma part Mis en doute une Multiprise avec un contact un peu "lâche" de la prise deux pôles de l'alimentation du module.
Par contre sur les deux modules que je possède, jamais eu de "fenêtre Relative Humidity " dans open z-wave, As tu vérifié que les ID sont dans la même série que le FGBS ?
Les 8 Sondes sont bien déclarées chez moi en LaCrosse TX3
Cdt
Bertrand
Re: fibaro FGMS-001
Publié : 31 déc. 2016, 20:23
par daniel4860
Bonsoir Bertrand
Je n'ai pas fais d'exclusion puis nouvelle inclusion, je souhaiterais d'abord remettre la SA413 en sortie d'usine car j'ai fais pas d'exclusion inclusion!
Mais je n'ai pas trouvé la méthode pour la remettre en configuration usine.
Il est vrai que pour le moment les connexions des sondes sont avec des dominos en volants, en essaie sur le chauffe eau.
Les ID sont dans la même série que le FGBS? C'est à dire?
J'ai 3 sondes, leur ID dans dispositifs sont 0F01, 0F02, 0F02 en sous type WTGR800 de marque EVERI
Est-ce de cela que tu parle?
Cdt
Daniel