Re: [Question Chauffage] OTIO, fil pilote et modes de chauffe
Publié : 31 déc. 2018, 11:35
En effet... Mais un pb va alors se poser, c'est si cela reste comme à l'origine avec une régulation de température externe!PhiPhi a écrit : 31 déc. 2018, 08:01
Pas besoin de diode pour basculer le mode confort/éco comme tu peux le voir sur le tableau posté par snips.
En effet, si on ne laisse plus le thermostat du radiateur faire, il faut régler alors ce dernier à une valeur haute (quelques degrés au dessus de la valeur max régulée extérieurement, genre 25°C). Et ensuite, on peut réguler en OFF (ou à la limite HG) / CONFORT en utilisant le FP comme on faisait sur l'alim en OFF/ON. La consigne du radiateur ne sera utile que pour limiter la chauffe si la boucle de régulation externe venait à merder.
Le pb à vouloir faire cela en ECO/CONFORT, c'est que ECO c'est en général CONFORT moins 3°C. Et là, si on veut réguler à 22°C en ayant mis les consignes radiateurs hautes à 25°C, ECO ne coupera pas forcément le radiateur quand on le demande!
Il est donc possible de faire ainsi, mais plutôt dans le cadre de simples plannings de chauffe quand on est présent/absent... et en laissant le thermostat des radiateurs réguler. C'est peut-être ce qui est voulu par "mlelorra", donc plus vraiment le cadre du message initial, mais attention à ce point!
Pour une régulation externe, c'est entre OFF (ou HG par sécurité, pas de pb d'offset ici car c'est en général fixe = 7°C indépendant de la consigne du radiateur, surtout dans une région froide) et CONFORT qu'il faut faire avec des consignes hautes sur les radiateurs. Sinon ca ne fonctionnera pas comme attendu.
Pour ma part, j'ai préféré utiliser des modules FP Qubino. C'est plus cher, mais d'une part c'est 6 ordres + des modules relais au cul des radiateurs (eux-mêmes choisis silencieux/sans bruit de commutation), surtout dans les chambres, bonjour les clac-clac audibles la nuit! Les Qubino sont eux parfaitement silencieux.