Page 2 sur 2

Re: Module VMC BLYSS

Publié : 26 oct. 2017, 09:50
par Gardaux
jay a écrit :Hello,

Il faut utiliser le firmware Ext et non le Ext2 qui n'est pas compatible avec le module Blyss.

J'avais le même souci, après changement du firmware :
Tu vas dans interrupteur -> Ajout manuel -> Tu prépares les informations comme sur l'image (Mais tu n'ajoutes pas le dispositif et tu n'appuis pas sur tester encore :
2017-08-25 12_14_43-Domoticz.png
Une fois la configuration faites, tu mets ton module Blyss en mode association (C'est expliqué sur la boite ;) ) et là tu peux appuyer sur "Tester" au niveau de Domoticz pour envoyer la commande ON à ton module qui devrait réagir.

Ensuite tu peux sauvegarder ton dispositif ;)
Lorsque je choisie le Type Blyss j'ai 4 zones à remplir dans ID alors que mon RFXCom me renvoie ceci :
Packettype = Lighting6
subtype = Blyss
Sequence nbr = 6
ID = 0100 decimal:256
groupcode = A
unitcode = 1
Command = Off
Command seqnbr= 1
seqnbr2 = 1
Signal level = 0 -120dBm