Eh bien voilà, l'un des deux est flashé avec le soft Espurna !
Une remarque supplémentaire pour les futurs utilisateurs de ce Sonoff-pow :
Lorsqu'on le démarre en mode flash ( bouton enfoncé => connexion du module USB-to-TTL ) , les deux LEDs restent éteintes lorsqu'on lâche le bouton.
Mais après un certain délai sans accès sur le port série ( temps que je n'ai pas pu préciser), il semble retourner dans un autre état, mais sans rallumer aucune LED. Conséquence, le flash via Arduino-IDE ou via esptool.py ne fonctionne plus : Il faut le rebooter en mod flash !
Maintenant, me reste à comprendre l'interface avec Domoticz : J'avais déclaré un virtual device 'Tension', mais il affichait un nombre en millions de volts !
...A suivre...
Sonoff Pow soft Espurna 1.9.5 buggé
Publié : 22 oct. 2017, 19:37
par Doume
Pour info, le soft Espurna version 1.9.5 est buggé :
- Il retourne des valeurs imprévisibles à Domoticz
- De plus, il se crashe et reboote très fréquemment
En fait, Xosé Perez, l'auteur du soft, a identifié le bug, et passé une correction vers la version 1.9.6.
Cette nouvelle version fonctionne très bien chez moi, et les valeurs délivrées à Domoticz sont cohérentes, maintenant.
Donc, évitez la 1.9.5
Re: Sonoff Pow
Publié : 17 févr. 2018, 17:44
par Bidonato
Bonjour,
Pouvez vous me confirmé pour le Sonoff Pow que les connecteurs E sont pour le câble de terre ou pour un fil de télécommande ?
merci.
Re: Sonoff Pow
Publié : 17 févr. 2018, 17:58
par Doume
Le repérage des bornes :
L - Line = Phase
N - Neutral = Neutre
E - Earth = Terre
Cet équipement ne propose en aucun cas de télécommande : Il y a un poussoir sur le boitier
Re: Sonoff Pow
Publié : 17 févr. 2018, 23:32
par Bidonato
Merci pour l'information j'avais un doute pour la terre du coup j'ai laisser le fil de terre en direct pour le moment et je me demande même si je ne vais pas le laisser raccorder en direct sans passer par le Sonoff.
Re: Sonoff Pow
Publié : 18 févr. 2018, 09:21
par Doume
La terre est juste une sécurité, au cas où il y aurait 'fusion' du circuit imprimé : ça laisse une chance au disjoncteur différentiel de faire son boulot...
Mais bien sûr, comme toute mesure de sécurité, on peut s'en passer.
Re: Sonoff Pow
Publié : 19 févr. 2018, 13:33
par higgins91
Doume a écrit :Mais bien sûr, comme toute mesure de sécurité, on peut s'en passer.
là je suis vraiment pas d'accord avec toi !! S'en passer n'est jamais une bonne idée mais encore plus avec du matos chinois c'est vraiment pas une bonne idée....
Re: Sonoff Pow
Publié : 19 févr. 2018, 15:07
par Doume
Ma remarque était plutôt du sarcasme qu'une recommandation, bien sûr !
Je pense que la terre doit être raccordée, partout où elle est proposée (appliques, plafonniers, prises, etc....)
Re: Sonoff Pow
Publié : 19 févr. 2018, 18:46
par Bidonato
Elle est bien raccordé mais directement sans passer par le module Sonoff.
Re: Sonoff Pow
Publié : 19 févr. 2018, 18:48
par Bidonato
higgins91 a écrit :Doume a écrit :Mais bien sûr, comme toute mesure de sécurité, on peut s'en passer.
là je suis vraiment pas d'accord avec toi !! S'en passer n'est jamais une bonne idée mais encore plus avec du matos chinois c'est vraiment pas une bonne idée....
Pratiquement tous est fabriqué en chine maintenant