Page 2 sur 2

Re: VMC simple Flux - Solution en Zwave

Publié : 16 nov. 2017, 21:10
par FafaDomo
Greg.O a écrit :Alors, je pensais prendre cet interrupteur :
Z-Wave.Me WALLC-S
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -wave.html
SI j'ai bien compris, il me permet deux choses essentielles à mes yeux : communiquer en même temps avec un dispositif ZWave (module que je connecterai à la VMC) et avec Domoticz. Ainsi, toujours si j'ai bien compris, si ma box est indisponible, l'utilisation de cet interrupteur permettra toujours de changer la vitesse de ma VMC ?
Attention, Domoticz ne gère pas le type "central scene" sur cet interrupteur, donc tu ne pourras qu'y associer un autre module directement mais pas piloter domoticz...
Je me suis fait avoir aujourd'hui, j'en ai un dans les mains qui ne me sert pas à grand chose pour le coup...
D'après le SAV de domotique-store.fr, aucun interrupteur Z-Wave ne fonctionne en central scène mis à part le NodOn "Soft Remote" CRC-3-6-0x mais qui à priori n'est pas très fiable (beaucoup de retours SAV)

Re: VMC simple Flux - Solution en Zwave

Publié : 16 nov. 2017, 22:27
par Greg.O
Merci pour l'info.

J'ai reçu mes commandes, mais rien installé. Je pense que ce n'est pas très grave car j'envisage d’appairer l'interrupteur avec le module Qubino Flush Shutter ZMNHCD1 que je vais brancher sur ma VMC. Ainsi, je pourrai piloter la VMC directement par l'interrupteur, mais aussi par Domoticz relié au Qubino par un ZStick GEN5.

J'ai bon ?

Re: VMC simple Flux - Solution en Zwave

Publié : 18 nov. 2017, 23:45
par FafaDomo
Greg.O a écrit :J'ai bon ?
En tout cas sur le papier oui mais je ne connais pas le module ZMNHCD1...

Re: VMC simple Flux - Solution en Zwave

Publié : 27 juil. 2019, 13:51
par Greg.O
Ca fait longtemps que j'aurais dû mettre à jour les infos de ce fil.

Ma VMC est donc aujourd'hui contrôlée par un module Qubino ZMNHCD1 Flush Shutter. Il me permet donc de choisir la vitesse de ma VMC selon que ce soit la sortie 1 ou 2 qui alimente le moteur de la VMC.

Pour commander ça dans Domoticz, j'ai créé un switch de type Blind :
Image
l'ouverture ou la fermeture donne les vitesses 1 ou 2 de la VMC.

Pour que ce soit plus simple j'ai créé un dummy switch :
Image

géré par un script :

Code : Tout sélectionner

--***********************************************************************************
-- Gestion de l'interrupteur virtuel de VMC
-- Sa position reflète l'état de la VMC si l'on change directement l'état du Qubino
-- et si on change sa valeur, ça change la valeur du Qubino
--***********************************************************************************

commandArray = {}
if (devicechanged['Interrupteur_Vitesse_VMC'] == 'Vitesse Lente')
	then
	print("Statut du Switch_VMC : vitesse lente")
	commandArray['Switch_VMC']='Off'
end
if (devicechanged['Interrupteur_Vitesse_VMC'] == 'Vitesse Rapide')
	then
	print("Statut du Switch_VMC : vitesse rapide")
	commandArray['Switch_VMC']='On'
end
if (devicechanged['Switch_VMC'] == 'Off')
	then
	print("Statut du Switch_VMC : Off")
	commandArray['Interrupteur_Vitesse_VMC']='Vitesse Lente'
end
if (devicechanged['Switch_VMC'] == 'On')
	then
	print("Statut du Switch_VMC : On")
	commandArray['Interrupteur_Vitesse_VMC']='Vitesse Rapide'
end
return commandArray
Voilà, si ça peut aider.