Page 2 sur 2

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 14 févr. 2018, 15:33
par hbachetti
La mise à jour du blog est terminée.
Le schéma est correct et comporte maintenant des libellés LINE et NEUTRAL.
Le projet KICAD est également actualisé.

Merci encore.
@+

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 14 févr. 2018, 16:18
par digdogger
Une dernière chose, il n'y a aucune protection, perso j'aurais ajouté un fusible pour éviter qu'en cas de surconsommation ce soit tes pistes qui fassent fusible et que tout prenne feu:
Image

Ne lésine pas sur la quantité de cuivre pour la largeur des pistes.

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 14 févr. 2018, 19:27
par vil1driver
Tu indiques relais bistable.. C'est une erreur peut-être ?

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 14 févr. 2018, 21:29
par hbachetti
digdogger a écrit :Une dernière chose, il n'y a aucune protection, perso j'aurais ajouté un fusible pour éviter qu'en cas de surconsommation ce soit tes pistes qui fassent fusible et que tout prenne feu:
Image

Ne lésine pas sur la quantité de cuivre pour la largeur des pistes.
Hélas, la contrainte d'encombrement sur la carte l'a emporté. Mais il reste de la place dans le boîtier pour éventuellement y loger un porte-fusible 5x20.

La largeur des pistes est également limitée par l'espacement entre elles. Plus elles sont larges et plus elles occupent de l'espace et plus elles sont rapprochées. Il est dit d'ailleurs sur le blog que la surcharge avec de l'étain ou du cuivre 1.5mm2 est conseillée pour une utilisation en courant élevé. Le vernis peut également aider à conserver une meilleure isolation.

OUPS ...je viens de faire le calcul. Pour tenir 16A une piste devrait pratiquement faire 14mm. Intenable étant donné la taille de la carte.

@+

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 14 févr. 2018, 21:34
par hbachetti
vil1driver a écrit :Tu indiques relais bistable.. C'est une erreur peut-être ?
Non, pas d'erreur. C'est bien un relais à deux bobines, une pour allumer, une pour éteindre.
Sinon à quoi serviraient les deux transistors de commande ? un seul suffirait.
@+

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 14 févr. 2018, 22:54
par vil1driver
Je t'avoue ne pas avoir prêté attention au schéma..

Intéressant du coup ;)

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 15 févr. 2018, 10:31
par hbachetti
Je pense que la prise BLYSS dont j'ai parlé pose problème justement à cause de son relais bas de gamme monostable. Un IKE V6-S-DC24V.
S'il reste collé trop longtemps, il ne décolle plus. Et pourtant il dissipe seulement 200 mW. Problème de conception mécanique sans doute.
Avec un bistable, ce problème n'existe pas. Le relais G5RL-K1A-E dissipe plutôt 800 mW, mais pendant 50 ms, ce qui fait toute la différence.

@+

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 15 févr. 2018, 10:40
par vil1driver
Si la bobine s'échauffe, elle peut gonfler et bloquer le mécanisme mais le plus souvent un relais qui reste collé l'est suite à une surintensité (utilisation ou simple usure) , arc trop important, usage sur charges inductives sans roue libre..
Un relais bistable souffrira tout autant de cela.

Re: Prise connectée MYSENSORS

Publié : 15 févr. 2018, 11:27
par hbachetti
Non, la prise BLYSS en question fonctionne à nouveau après refroidissement.
Cette prise alimentait un home-cinema, et je ne pense pas qu'il soit très inductif, ou qu'il produise des surintensités.
@+