Page 2 sur 2

Re: Debutant Domotique

Publié : 07 mai 2018, 10:01
par balajol
J'ai hâte de voir comment tu vas pouvoir proposer à Hongos d'augmenter la température d'une chambre de 3° sans que cela ait une incidence sur la température de la pièce de vie ! Sachant que, si j'ai bien lu, le circuit est unique et qu'il n'y a pas de vannes thermostatiques dans la cuisine et le salon.

Cordialement
Bonjour Imet, en effet nous ne sommes pas là pour nous apostropher n i mettre en doute les propos des autres intervenants ;)

@Hongos,
Désolé pour cette petite digression :)
Pour résumer solution 1 que je te propose (il y en d' autres, je te présente celle que je connait et pratique)

1 sonde dans la pièce la plus froide, elle sera la référence de ton script chauffage pour ouvrir l' électrovanne. Radiateur sans thermostatique.
Des vannes thermostatique DANFOSS ou TOPP (Il y en a d'autre marques) dans les autres pièces afin d'éviter la surchauffe dans ces Pièces.

2 ème solution si tu n'est pas à 1 Vanne Près, tu en Met une également dans la pièce la plus froide pour avantager les autres pièces lorsque la chambre n'est pas utilisée.
Le script fait le reste, si c'est la chambre qui est Prioritaire tu commande la vanne de cette pièce à une consigne légèrement supérieure de celle du script thermostat pour le laisser travailler et tu programme les autres à la T° Maximale que tu souhaite.
Inversement si tu veux favoriser les pièces de vie dans la Journée.(Dans ce cas la vanne de la chambre peut être mise sur ECO par Exemble)

Voilà , j'espère avoir été clair :? :oops:
cdt
Bertrand

Re: Debutant Domotique

Publié : 09 mai 2018, 18:18
par hongos
Bonjour,

Merci a vous deux pour vos réponses , je pense avoir tout compris et c est clair balajol :D
Je vais commander le matos et m y mettre j ai juste qu'a cet hiver pour mettre en place ca me laisse le temps !!!
Pour mettre un petit peu renseigné c'est un compteur de calories qui est installé sur le palier et relevé par le syndic .
Pour finir j ai démonter le thermostat existant et j avoue être un peu perdu sur les branchement éléctriques voila la photo prise
comment j adapte avec un KR 1201 A , désolé pour la question mais je préfère être sur plutôt que faire des conneries.

@ plus

Re: Debutant Domotique

Publié : 10 mai 2018, 00:56
par balajol
Bonjour hongros,
désolé je découvre à l'instant ton Message.
Ok pour le compteur de calories, plus logique qu'une vanne seule, dans ce cas tu serai au forfait et en général pas Equitable et entrainant des abus.
Pour la Photo, je dirai que tu dois mettre le contact sec entre C et On qui doivent correspondre au contact travail du relai (Bobine alimentée)
Par contre, je ne voie pas à quoi sert le bornier bleu à gauche, A priori 1 Neutre (bleu) et 1 Phase ? Peut être pour alimenter la face Avant ?
Attention travail sous 230 V, si tu veux faire un essai, Coupure Générale, Vérifie si possible qu'il n'y a plus de tension sur les fils (Tourne vis testeur ou encore Mieux contrôleur universel, on ne sait jamais, l'organe de coupure n'est peut être pas chez toi) un pont entre entre C et on, la vanne sur le Palier doit s'ouvrir lorsque tu remet le Courant.
Cdt