Page 2 sur 2

Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz

Publié : 17 févr. 2019, 11:45
par Neutrino
Que donnent les log ?

Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz

Publié : 17 févr. 2019, 12:34
par yan1950
Bonjour Neutrino

Dans tous les cas dans le log "statut", j'ai toujours:
2019-02-17 12:23:52.365 Status: Using 1-Wire support (kernel W1 module)...

Dans le log"erreur"
Avec le dongle tout seul( sans 18B20, sans rien de branché dessus ):
2019-02-17 12:23:54.692 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:81-000000371b13, family: 81

Avec le dongle et une seule sonde 18B20:
Pas de message d'erreur et j'ai bien une device avec la tempréature. J'ai fait des test avec différentes valeurs d'interrogation( 30 secondes, 60 secondes ) pas de problème.

Avec le dongle et seulement la carte 4 relais DS2408:
2019-02-17 12:11:21.256 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:81-000000371b13, family: 81

C'est cette carte 8relais que j'utilise:
http://denkovi.com/1-wire-eight-channel ... automation

Bon Dimanche
Yannick

Re: clé DS9490R non reconnue dans les matériels domoticz

Publié : 06 mars 2019, 18:10
par yan1950
bonsoir à tous
Le problème est résolu: le circuit intégré DS2408 était HS
J'ai changé le circuit intégré tous est OK.
Merci à tous.