Page 2 sur 2

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 16 mars 2019, 11:51
par balajol
Bonjour,
Comme évoqué précédemment, nous sommes plusieurs à avoir subit ce phénomène de modification du type de sonde.... J en ai même qui se sont mises à indiquer une luminosité 😕
J ai eu également une seule foi le phénomène sur un flood sensor de la même marque.
Cela peut fonctionner des mois puis basculer sans raison apparente
Pour ma part je laisse telle qu'elle et utilise les nouvelles sondes créés.
Cdt
Bertrand

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 16 mars 2019, 13:23
par daniel4860
Bonjour balajol,

J'ai aussi eu des sondes suplémentaires qui m'indiquait une luminosité, pourquoi comment je n'en sais rien.
J'ai lu je ne sais plus ou j'ai lu qu'il fallait Désactiver dans le menu Paramètres Accepter de nouveaux dispositifs matériels.
Je l'ai fait, mais c'est vrai que depuis j' n'avais plus de capteur venant de je ne sais ou! Mais combien de temps...
Lorsque j'inclus le FIBARO System FGBS001 Universal Binary Sensor, j'ai mes 3 sondes de températures et deux Sensor Light/Switch Switch qui corresponds au deux Sensor que l'on retrouve dans l'OpenZwave, qui à mon avis corresponde au deux Input du FIBARO.

Mais je n'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi cela fonctionne plusieurs jours semaines et sans raison les températures se bloquent.

Alors on pourrais en déduire que Zwave n'est pas sur, donc pas fiable...

Voila violou, je cherche à comprendre!!
Daniel

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 16 mars 2019, 14:56
par balajol
daniel4860,
J'ai cherché également à comprendre plusieurs Fois sans vraiment trouver de paramètre significatif.
Peut être après un redémarrage ?
Accepter les nouveaux dispositifs est systématiquement décoché chez moi, donc peu probable que ce soit la cause.
J'ai eu le problème avec deux modèles de dispositifs différents (Flood sensor et Univ) et sur 3 Fibaro Universels différents, Cause: DOMOTICZ?, FIBARO ? OPEN Z-WAVE ?
Il m'est arrivé une foi que les sondes d'origine fonctionnent de nouveau après plusieurs mois, je ne les supprime donc pas (il suffit de les Masquer)
Par contre les Switchs sont très stable.
Chez Qubino c'est le fonctionnement général d'un FIBQubino ZMNHBDx Flush 2 Relays+ qui est plus aléatoire (Obligation de redémarrer Domoticz après une coupure de courant pour que le Nœud soit de nouveau détecté etc..)
Je précise que ça n'est pas un Problème de réseau Mal Maillé, j'ai une trentaine de Nœuds ;)
J'ai une Prise HANK par contre qui fonctionne impeccable, relaye les autres dispositifs beaucoup mieux qu'un Module dédié (Aeotec ZW117 Range Extender 6+)
Cdt
Bertrand

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 17 mars 2019, 10:09
par daniel4860
balajol
Ben oui, mais une fois que c'est en marche comme je le souhaite, je place le tout dans une boite et je laisse tourner.
Et dans ce cas c'est quasi impossible, je veux pas passer tout les jours voir si ça fonctionne encore ou pas.
Sinon il faut que je regarde de mettre une alarme, qu'il me previenne quand il est planté.
Car dans mon cas si le circulateur reste en marche, c'est le ballon qui va chauffer la chaudière!!!! Pas cool.

Le problème ce fait chez toi, et si j'ai bien vue tu as ton install sur Windows7?
J'utilise un Raspberry pi B+.

Si il y en a d'autre à qui cela arrive, comment avez vous fait, trouver une solution, ou ???

Bonne journée
Daniel

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 17 mars 2019, 12:47
par balajol
Ré,
Personnellement j utilise un script sonde muette et un accès à distance avec teamviewer.
B

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 17 mars 2019, 19:15
par daniel4860
Bonsoir balajol,
Comment fait tu le script sonde muette? Blokly, Lua
bonne soirée
Daniel

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 19 mars 2019, 23:12
par balajol
daniel4860 a écrit : 17 mars 2019, 19:15 Bonsoir balajol,
Comment fait tu le script sonde muette? Blokly, Lua
bonne soirée
Daniel

Bonsoir,
viewtopic.php?f=10&t=864&hilit=surveill ... e&start=10

A adapter
Cdt
Bertrand

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 14 avr. 2019, 15:57
par daniel4860
Bonjour,
Et bien voila après presque un mois sans souci, je n'ai plus de température!
Depuis le 9 avril à 23h05, plus aucune température ne remonte jusqu à Domoticz, donc plus de commande de circulateur.
Et ça fait deux fois maintenant que j'exclue, puis inclus à nouveau le Fibaro FGB001.
Donc rebelote...
La troisième fois fut la bonne!!!
Il a quand même fallu après l'inclusion débranché le Fibaro FGS001, puis après Redémarré Domoticz.
Cela me gonfle!!!
Bonne aprem
Daniel

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 14 avr. 2019, 17:23
par balajol
Bonjour,
Il m'arrive d être tranquil plusieurs mois.. Le problème reviendra sûrement. Prévoir une alarme si ces sondes sont indispensables.
Cdt
Bertrand

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Publié : 23 avr. 2019, 09:50
par lost
balajol a écrit : 14 avr. 2019, 17:23 Il m'arrive d être tranquil plusieurs mois.. Le problème reviendra sûrement.
Pareil... Et laisser coché ou pas "accepter de nouveaux dispositifs" = pisser dans un violon.
Le pire, c'est qu'un autre FGBS001 acheté/installé en même temps n'a jamais posé ce problème et visiblement les versions sont strictement les mêmes.
Globalement une fois passé les qq soucis d'association le z-wave est fiable chez moi. Mais c'est aux bugs des firmwares des modules près et comme en pratique il est impossible de les mettre à jour, je dirais qu'il faut éviter d'installer des modules trop récents.
Maintenant, c'est pas une garantie non plus: Chez Qubino les revendeurs qui testent le matos sont parfois les premiers à avertir de régressions. Déjà j'ai le même problème que toi suite à coupure de courant sur le contact sec utilisé pour ma porte de garage (mais comme il est sur une prise z-wave, un cyclage d'alim une fois le PI et open-zwave entièrement reparti, à ce relais près, résoud le pb)... Mais j'étais au moins passé à travers des pb de remontée instantanée de l'état entrée I2 (qui me sert à remonter l'info "fin de course atteinte" de ma sectionnelle, signifiant que la position de verrouillage mécanique est bien atteinte) apparus avec certains FW et disparu depuis.

Mais bon, va trouver un autre module qui s'alimente aussi bien en 220Vac que 24Vcc (tension interne de la motorisation de la porte et niveau de la sortie fin de course). Alors je fais avec...