Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 19 oct. 2015, 14:01
par heartblood
Gaz a écrit :Nouvelle notification de MAJ 2.0.3364-7 reçu, installer ce soir, bug résolu apparemment, je test, à suivre...
En version beta, tu as le build #3393 qui vient d'arriver ce matin.
Perso, j'utilise la version stable, je ne pourrais pas te dire si la coupure de courant "casse" encore les nodes... (J'utlise la version beta sur quelques zwave capricieux qui ne fonctionnent qu'avec l'ancienne clé Z Wave et ces modules fonctionnent à pile...)
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 15:03
par Gaz
heartblood a écrit :Gaz a écrit :Pour info avec ta commande ( /json.htm?type=devices&rid=IDX ) je récupère que cela

:
{
"ActTime" : 1445194760,
"ServerTime" : "2015-10-18 20:59:20",
"Sunrise" : "08:16",
"Sunset" : "18:55",
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
}
Bizarre :s
Je l'ai fait à partir du navigateur, chez moi l'adresse http donne : http://IP:PORT/json.htm?type=devices&rid=IDX (vu que je n'ai pas de mot de passe en local), et, ça fonctionne correctement...
Je comprend pas non plus !
heartblood a écrit :Gaz a écrit :Nouvelle notification de MAJ 2.0.3364-7 reçu, installer ce soir, bug résolu apparemment, je test, à suivre...
En version beta, tu as le build #3393 qui vient d'arriver ce matin.
Perso, j'utilise la version stable, je ne pourrais pas te dire si la coupure de courant "casse" encore les nodes... (J'utlise la version beta sur quelques zwave capricieux qui ne fonctionnent qu'avec l'ancienne clé Z Wave et ces modules fonctionnent à pile...)
Euuuu question cons mais comment je sais si la MAJ proposé est une beta ou une version stable ?
Pour le moment toujours pas de bug

Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:06
par heartblood
Gaz a écrit :Pour info avec ta commande ( /json.htm?type=devices&rid=IDX ) je récupère que cela

:
{
"ActTime" : 1445194760,
"ServerTime" : "2015-10-18 20:59:20",
"Sunrise" : "08:16",
"Sunset" : "18:55",
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
}
C'est normal en fait, je viens de comprendre...
Je ne t'ai pas précisé que /json.htm?type=devices&rid=
IDX IDX est le l'idx de ton module!
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:11
par heartblood
Gaz a écrit :
Euuuu question cons mais comment je sais si la MAJ proposé est une beta ou une version stable ?
Pour le moment toujours pas de bug

Tu as deux moyens de le savoir :
- La dernière version stable est indiqué sur le site officiel :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=724
- Pour avoir les versions stables, tu vas dans réglages - paramètres - système - Mise à jour - Distribution : (choisis stable ou beta pour les versions beta)
http://easydomoticz.com/passer-en-version-beta/
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:31
par Gaz
Ah ou je suis plus qu'instable avec ma version...

Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:37
par heartblood
Gaz a écrit :Ah ou je suis plus qu'instable avec ma version...

Je te rassure, j'ai le même "problème" que toi sur la version stable.
Je ne sais pas ce que ça donne sur la dernière version beta (la #3397 disponible depuis le 19/10/2015 à 18h24)
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:42
par Gaz
Ah oui ça marche mieux, je part de loin..ma marge de progression est énorme !
Code : Tout sélectionner
{
"ActTime" : 1445355555,
"ServerTime" : "2015-10-20 17:39:15",
"Sunrise" : "08:19",
"Sunset" : "18:51",
"result" : [
{
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 10,
"Data" : "On",
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 1,
"HardwareName" : "Dongle",
"HardwareType" : "OpenZWave USB",
"HardwareTypeVal" : 21,
"HaveDimmer" : true,
"HaveGroupCmd" : false,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "0000201",
"Image" : "Fireplace",
"IsSubDevice" : false,
"LastUpdate" : "2015-10-20 16:37:02",
"Level" : 0,
"LevelInt" : 0,
"MaxDimLevel" : 100,
"Name" : "Poêle",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" : [ 0 ],
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 7,
"Status" : "On",
"StrParam1" : "",
"StrParam2" : "",
"SubType" : "ZWave",
"SwitchType" : "On/Off",
"SwitchTypeVal" : 0,
"Timers" : "true",
"Type" : "Lighting 2",
"TypeImg" : "lightbulb",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"UsedByCamera" : false,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "1"
}
],
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
}
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:45
par heartblood
Tu voudrais interroger combien de module (tous en zwave bien sûr et branché sur le courant) ?
Tous les X minutes / heures ?
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:51
par Gaz
heartblood a écrit :Gaz a écrit :Ah ou je suis plus qu'instable avec ma version...

Je te rassure, j'ai le même "problème" que toi sur la version stable.
Je ne sais pas ce que ça donne sur la dernière version beta (la #3397 disponible depuis le 19/10/2015 à 18h24)
Ca marche pour moi, plus de perte de node.
Mais des petits planages aléatoires de domoticz....
Re: Etat d'interrupteur qui reste en off suite coupure edf
Publié : 20 oct. 2015, 17:54
par Gaz
heartblood a écrit :Tu voudrais interroger combien de module (tous en zwave bien sûr et branché sur le courant) ?
Tous les X minutes / heures ?
Pour le moment j'ai que un module Zwave FGS-221 à interroger toutes les minutes.
J'ai aussi un Teleinfo EDF USB mais il plante pas pour le moment et honnêtement c'est pas ma priorité.