Page 2 sur 5
Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 25 févr. 2020, 19:18
par Vinz46
Salut Djez42
Merci pour ton aide je vais tester ça
Gardaux
Ma cave elle fait 20 m2 environ

D’accord le fait de passer ça sur timer ça implique quoi que je comprenne la différence
Merci à vous deux en tout cas c’est cool
Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 25 févr. 2020, 19:26
par Vinz46

- 237B99DB-770E-41A7-8982-40ECCB67E8BD.jpeg (66.54 Kio) Consulté 5856 fois
Je viens de le mettre sur Time
Mais il démarre pas

Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 26 févr. 2020, 06:37
par Gardaux
Essaie de faire simple dans un 1er temps :
if T°<= 25
do set "extracteur" = "off"
else if T°> 25
do set "extracteur" = "on"
Trigger sur device
Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 26 févr. 2020, 08:56
par Vinz46
d'accord je teste ça tout a l'heure
tu peux m’éclairer sur la différence des triggers s'il te plait , cela m'aiderait à dégrossir
merci encore pour ton aide

Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 26 févr. 2020, 09:12
par Gardaux
Type d'événement . Contrôle quels événements les événements amèneront Domoticz à exécuter le script. Valeurs déroulantes:
Tous - S'exécute à chaque fois que quelque chose se produit qui déclenche le système d'événements pour exécuter un script
Appareil - S'exécutera chaque fois que TOUT état / valeur de l'appareil changera
Sécurité - S'exécutera à chaque événement de sécurité
Temps - S'exécutera une fois par minute. Les scripts sont exécutés un à la fois.
Variable utilisateur - S'exécutera lorsque les variables utilisateur seront mises à jour
Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 26 févr. 2020, 10:08
par Vinz46
d'accord merci beaucoup pour tes lumières

Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 26 févr. 2020, 17:22
par Vinz46
Donc avec ses valeurs là et sur device il démarre et se stop parfaitement

Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 26 févr. 2020, 19:00
par Vinz46

- Capture.JPG (33.05 Kio) Consulté 5790 fois
il demarre et stop au bonne valeurs mais je n'arrive tjrs pas a mettre une boucle de temps

Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 27 févr. 2020, 08:55
par Gardaux
essaie ceci :
si Extracteur_Capteur <= 29°
alors set Extracteur = On for 15 mins
sinon si Extracteur_Capteur > 29°
alors set Extracteur = On
Re: Nouveau Utilisateur help me :)
Publié : 27 févr. 2020, 09:15
par Vinz46
d'accord merci je teste de suite