Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 17 déc. 2018, 19:18
par Jean-Marc
Si je comprends bien, vous avez un thermostat d'ambiance à faible hystérésis qui commande le contact directement?
Je pense que la chaudière est conçue pour fonctionner de cette façon avec son système de pilotage dit "intelligent" où quand on ferme le contact, la température d'eau croît lentement.
Comme vous avez vu, je régule la température de l'eau, paramétrée par la température extérieure. Actuellement, j'ai mis un hystérésis de 2° crête à crête, et j'ai une oscillation de 10° crête à crête.
Demain je vais réduire l'hystérésis à 0.8° et je verrai ce que cela donne.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 17 déc. 2018, 20:52
par Aneantisor
je parle d'un hystérésis sur la température d'ambiance, pas la température de départ chaudière.
Si je ragarde mes température de départ, de crete a crete j'ai entre 20° et 30°

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 19 déc. 2018, 14:06
par Aneantisor
bonjour,
J'ai toujours beaucoup de difficulté a réguler en PWM, j'ai parfois des stabilisation de ma température de départ.
mais je n'arrive pas, pour le moment a me caler sur le cycle de régulation de la chaudière.
Queulq'un pourrait-il brancher un arduino, ou un analyseur logique sur le fil jaune du recepteur radio ?
Ca permettrait de contrôler la fréquence PWM( qui a de grande chance d'être la même que pour l'entrée RIF5000)
Ensuite, faire des changement de consigne, afin de voir comment varie le rapport cyclique PWM.
Je pense que ces infos serait crucial pour se diriger dans la bonne direction.
Je le ferai volontier, mais je n'ai pas de thermostat d'ambiance... ah moins que quelqu'un accepte de m'envoyer le sien...
Bonne journée a tous

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 19 déc. 2018, 14:09
par jdiogon
Aneantisor a écrit : 19 déc. 2018, 14:06 bonjour,
J'ai toujours beaucoup de difficulté a réguler en PWM, j'ai parfois des stabilisation de ma température de départ.
mais je n'arrive pas, pour le moment a me caler sur le cycle de régulation de la chaudière.
Queulq'un pourrait-il brancher un arduino, ou un analyseur logique sur le fil jaune du recepteur radio ?
Ca permettrait de contrôler la fréquence PWM( qui a de grande chance d'être la même que pour l'entrée RIF5000)
Ensuite, faire des changement de consigne, afin de voir comment varie le rapport cyclique PWM.
Je pense que ces infos serait crucial pour se diriger dans la bonne direction.
Je le ferai volontier, mais je n'ai pas de thermostat d'ambiance... ah moins que quelqu'un accepte de m'envoyer le sien...
Bonne journée a tous
Si je suis sûr de le voir revenir :), et qu'il correspond à ta chaudière, je peux prêter le mien.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 19 déc. 2018, 14:17
par Jean-Marc
A propos de l'entrée RIF5000, quand on met l'interrupteur d'option sur la position RIF5000 mais qu'on laisse l'entrée contact sec ouverte, on a au bout de quelques secondes un message d'erreur sur le panneau avant. Est-ce que c'est dû à ce que la chaudière mesure la fréquence et ne la trouve pas correcte?
Qu'est-ce que la chaudière fait de ce mode RIF5000? Change t-elle son comportement?
Dans votre système, comment avez vous placé cet interrupteur d'option?

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 19 déc. 2018, 19:41
par polo9222
Bonsoir à tous,
M'étant personnellement cassé le nez sur la question, je suis très intéressé par les réponses aux demandes d'analyses des consignes PWM et Rif.
Merci d'avance.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 20 déc. 2018, 16:30
par Aneantisor
Pour voir un peut,
j'ai brancher le fils jaune de mon récepteur sur l'entrée micro de l'ordinateur.
5v sur le rouge, masse sur le noir. (brancher la masse micro sur le noir egalement !)
la sortie est hyper archaïque, j'ai peur que ce ne soit des trame numérique. Cependant si c'est bien une sortie PWM, la fréquence est de l'ordre de 1400Hz.
Le problème c'est que je n'ai pas de thermostat d'ambiance pour être sur que le signal de sortie est correcte.
Je peut d'écrire la procédure pour acquérir le signal, c'est hyper simple, il faut seulement un pc et y installer audacity.


Après ouverture du recepteur, celui-ci n'est qu'un démodulateur 433Mhz, le circuit principale est un UAA3220TS, qui sort un signal binaire. même genre que les recepteurs 433Mhz pas cher du marchée.
Ducoup le signal utile est a mesurer en présence du thermostat d'ambiance, ou encore mieux en sortie du thermostat d'ambiance afin de récuperer un signal non perturbé par l'environnement.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 20 déc. 2018, 16:57
par Jean-Marc
Pouvez-vous poster un fichier avec l'enregistrement du signal?

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 20 déc. 2018, 17:12
par jdiogon
1400 Hz si c'est ça on en est loin avec notre algo de période 30 secondes soit... 2 Hz !

Du coup tu peux me faire un rapide schéma de quel fil brancher sur quelle partie d'une prise jack ?
Pour que je sois sûr de mon coup.
J'ai le module d'ambiance et le module qui va sur la chaudière, je peux essayer ensuite d'enregistrer le signal (avec audacity très bon exemple).

Zéro risque pour le PC ?

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 20 déc. 2018, 17:32
par ledouble33
Bonjour
J' ai actuellement une pompe a chaleur avec une régulation externe qui fonctionne par rapport à la température extérieure,elle fonctionne très bien pour l instant, mais une fois elle s est mise en défaut.
Pensez vous que puisse adapter votre script à mon installation ?
la régulation commande la pompe a chaleur par le intermédiaire d un relais