Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Publié : 01 mars 2017, 19:01
oui, je venais de le voir sur Bricozone.
La bonne nouvelle est le mode 3 qui fonctionne ! C'est lui qui me semble le plus utile !
Avec mon programme, tu pourras en faire ce que tu veux grace à un mode de température supplémentaire (que j'appelle vacance...vous pouvez l'appeler party ou custom
).
En effet, avec Viessmann, tu as :
- la temp. normale (pas modifiable avec une commande à distance dans mon cas)
- la temp. reduite = temp. vacance
- la temp ECO = temp. normale -3° ou 5°deg.
avec Domoticz, tu auras en plus
- la temp. vacances qui sera réglable indépendamment de la temp. reduite.
du coup, tu peux t'en servir en party : mode vacance + temp souhaitée
Pour le mode 4, je veux bien que tu creuses...
voila ce que j'ai :
La bonne nouvelle est le mode 3 qui fonctionne ! C'est lui qui me semble le plus utile !
Avec mon programme, tu pourras en faire ce que tu veux grace à un mode de température supplémentaire (que j'appelle vacance...vous pouvez l'appeler party ou custom
En effet, avec Viessmann, tu as :
- la temp. normale (pas modifiable avec une commande à distance dans mon cas)
- la temp. reduite = temp. vacance
- la temp ECO = temp. normale -3° ou 5°deg.
avec Domoticz, tu auras en plus
- la temp. vacances qui sera réglable indépendamment de la temp. reduite.
du coup, tu peux t'en servir en party : mode vacance + temp souhaitée
Pour le mode 4, je veux bien que tu creuses...
voila ce que j'ai :
Code : Tout sélectionner
$rs 2323 4
OK
$gc
deviceid: 0x20cb ;
mode: 4 ;
time: 18:55:15 ;
saving: 0 ;
party: 0 ;
mode_text: UNKNOWN ;
outdoor_temp: 12.60 oC;
outdoor_temp_tp: 12.70 oC;
outdoor_temp_smooth: 10.70 oC;
k_ist_temp: 31.30 oC;
k_ist_temp_tp: 31.30 oC;
k_soll_temp: 35.60 oC;
k_abgas_temp: 31.30 oC;
ww_soll_temp: 42 oC;
ww_ist_temp: 40.10 oC;
ww_ist_temp_tp: 40.10 oC;
ww_offset: 20 K;
vl_soll_temp: 35.60 oC;
raum_soll_temp: 19 oC;
raum_ist_temp: 18.80 oC;
red_raum_soll_temp: 16 oC;
party_soll_temp: 20 oC;
niveau: 0 K;
neigung: 1.1 ;
pp_max: 65 %;
pp_min: 30 %;
starts: 101891 ;
runtime_h: 7199.6 h;
runtime: 25918562 s;
power: 0.0 %;
ventil: 1 ;
ventil_text: Heating ;
pump_power: 0 %;
circ_pomp: 1 ;
WW_pomp: 0 ;
H_pomp: 1 ;