Re: Eco compteur Legrand
Publié : 15 mai 2022, 19:23
Bonjour à tous,
Suite aux problèmes de mesure avec mon Ecocompteur, j'ai pu obtenir un remplacement de l'appareil, ce qui m'a permis de commencer à faire quelques tests.
Contrairement à Lavabre et à Ziz (si j'ai bien compris), j'utilise Domoticz pour enregistrer les consommations instantanées à l'aide du fichier inst.JSON. L'objectif est de s'affranchir des erreurs de mesure de l'Ecocompteur sur les durées longues.
En utilisant un capteur virtuel du type "Electrique (instantané+compteur) alimenté par un script lua appelé par "HTTP/HTTPS Poller" je récupère sans difficulté la consommation instantanée et les différents cumuls en kWh des journées précédentes :
Problème : selon la temporisation de mise à jour réglée dans HTTP/HTTPS Poller (cinq secondes ou une seconde), les totaux en kWh sont différents (voir captures ci-dessus).
J'ai vu que Lavabre interrogeait son Ecocompteur toutes les 12 secondes, et que la dérive par rapport au Linky était quasi nulle. Je pourrais donc utiliser cette temporisation, mais j'aimerais déterminer la tempo optimale.
En revanche, dans son script du 31 janvier, ziz utilise une fréquence d'interrogation de seulement une seconde.
Mon compteur EDF étant beaucoup trop loin de l'Ecocompteur, je ne peux pas utiliser la référence Téléinfo pour savoir quelle est la temporisation idéale.
@Lavabre : je me demandais si tu pourrais faire un test d'interrogation sur cinq secondes et une seconde, pour savoir quel est le seuil de fiabilité en secondes pour les mesures ?
Suite aux problèmes de mesure avec mon Ecocompteur, j'ai pu obtenir un remplacement de l'appareil, ce qui m'a permis de commencer à faire quelques tests.
Contrairement à Lavabre et à Ziz (si j'ai bien compris), j'utilise Domoticz pour enregistrer les consommations instantanées à l'aide du fichier inst.JSON. L'objectif est de s'affranchir des erreurs de mesure de l'Ecocompteur sur les durées longues.
En utilisant un capteur virtuel du type "Electrique (instantané+compteur) alimenté par un script lua appelé par "HTTP/HTTPS Poller" je récupère sans difficulté la consommation instantanée et les différents cumuls en kWh des journées précédentes :
Problème : selon la temporisation de mise à jour réglée dans HTTP/HTTPS Poller (cinq secondes ou une seconde), les totaux en kWh sont différents (voir captures ci-dessus).
J'ai vu que Lavabre interrogeait son Ecocompteur toutes les 12 secondes, et que la dérive par rapport au Linky était quasi nulle. Je pourrais donc utiliser cette temporisation, mais j'aimerais déterminer la tempo optimale.
En revanche, dans son script du 31 janvier, ziz utilise une fréquence d'interrogation de seulement une seconde.
Mon compteur EDF étant beaucoup trop loin de l'Ecocompteur, je ne peux pas utiliser la référence Téléinfo pour savoir quelle est la temporisation idéale.
@Lavabre : je me demandais si tu pourrais faire un test d'interrogation sur cinq secondes et une seconde, pour savoir quel est le seuil de fiabilité en secondes pour les mesures ?