Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 12 nov. 2022, 17:09
par Keros
Attention au nombre de lignes dans les logs qui prennent de la place dans la base de données, surtout si tu as des dizaines de lignes toutes les minutes.

Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 12 nov. 2022, 19:56
par Neutrino
Tout à fait !
Il faut ajouter

Code : Tout sélectionner

.checkFirst()
après le .switchOn() et .switchOff()

Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 13 nov. 2022, 10:38
par billyken
Peut-être en ajoutant
domoticz.openURL({url = url, method = 'GET', callback = scriptName}).afterSec(37)
après la ligne
domoticz.openURL({url = url, method = 'GET', callback = scriptName}).afterSec(7)
effectivement cela fonctionnent
j'ai meme reussi a faire toute les 20 secondes pour essayer

Code : Tout sélectionner

		if item.isTimer then
			local url = "http://"..ipWebRelay..":"..port.."/98"
			domoticz.log('Requesting data from relay', domoticz.LOG_DEBUG)
			domoticz.openURL({url = url, method = 'GET', callback = scriptName}).afterSec(7)
			domoticz.openURL({url = url, method = 'GET', callback = scriptName}).afterSec(27)
			domoticz.openURL({url = url, method = 'GET', callback = scriptName}).afterSec(47)

mais du coup si j'ai bien compris cela risque cette surcharge de ligne peut ralentir mon domoticz ?


comme cela ?
et cela servira a quoi exactement ?

Code : Tout sélectionner

		if response.trigger == scriptName then
		domoticz.log(response.data, domoticz.LOG_DEBUG)
			for i = 1, 8 do
				if string.sub(response.data,i+8,i+8)=="0" then
					domoticz.devices(In[i]).switchOff()
					checkFirst()
				else
					domoticz.devices(In[i]).switchOn()
					checkFirst()

Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 13 nov. 2022, 11:03
par Neutrino
comme ça :

Code : Tout sélectionner

domoticz.devices(In[i]).switchOff().checkFirst()

Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 13 nov. 2022, 13:46
par billyken
je viens de faire la modif

Code : Tout sélectionner

				if string.sub(response.data,i+8,i+8)=="0" then
					domoticz.devices(In[i]).switchOff().checkFirst()
				else
					domoticz.devices(In[i]).switchOn().checkFirst()

et du coup je gagna ca en moi dans le log quand je compars

Code : Tout sélectionner

2022-11-13 13:42:07.392 Entrée 1: Light/Switch (Entrée 1)
2022-11-13 13:42:07.402 Entrée 2: Light/Switch (Entrée 2)
2022-11-13 13:42:07.411 Entrée 3: Light/Switch (Entrée 3)
2022-11-13 13:42:07.420 Entrée 4: Light/Switch (Entrée 4)
2022-11-13 13:42:07.429 Entrée 5: Light/Switch (Entrée 5)
2022-11-13 13:42:07.438 Entrée 6: Light/Switch (Entrée 6)
2022-11-13 13:42:07.448 Entrée 7: Light/Switch (Entrée 7)
2022-11-13 13:42:07.459 Entrée 8: Light/Switch (Entrée 8)
2022-11-13 13:42:07.468 EventSystem: Event triggered: Affectation Entrée 1 carte RJ45 Garage_2
2022-11-13 13:42:07.518 Capteur Niveau Eau Pompe 2: Light/Switch (Capteur Niveau Haut Pompe)

Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 13 nov. 2022, 14:45
par billyken
Je viens de m'apercevoir que cette dernière modif corrige le dernier petit probleme que javais

je mexplique, en fais j'ai un capteur de niveau de ma pompe qui est relier dessus et lorsque qu'il est ateint cela m'envoye un mail et un message whatapp pour me le signialer .
Mais j'avais un mail et un message toutes les minutes tant que le niveau etait haut comme si a chaque test du script je recevait un signal ON.
Mais depuis que tu ma fait rajouter .checkFirst() plus de probleme je recois bien qu'un seul mail et un message quand l capteur et ateint et il faut qu'il retourne a OFF et de nouveau ON pour que je soit de nouveau averti.

Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 13 nov. 2022, 14:51
par Neutrino
Parfait :)

Re: Web Relay Con V2.0 HW-584

Publié : 13 nov. 2022, 15:09
par billyken
Oui un grand merci pour ton aide et ta patience