Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 20 avr. 2023, 09:55
par syl2222_fr
Le lancement du script te remonte:
Number inverter: 1
Ce qui correspond aux lignes 84/85 du python.
A priori, c'est appelé depuis APSystemsECU.py..
Mes compétences s'arrêtent là par contre (nul en python).
Si c'était un soucis que je rencontre à titre perso, je testerai directement les url pour voir ce que l'ecu me renvoi.
Je rappelle aussi que , pour mon cas perso, les scripts :
https://www.bjorn-meijer.nl/2021/05/01/ ... -domoticz/
ne m'ont posés aucuns soucis , alors que vous êtes plusieurs à avoir rencontré des problèmes avec le github de doudou14.
Dans le doute, essaye avec les scripts de bjorn
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 21 avr. 2023, 09:58
par jacques68
J'ai essayé avec le script
https://www.bjorn-meijer.nl/2021/05/01/ ... -domoticz/.
Dans ce script j'ai un retour comme quoi il y a 3 onduleurs, mais je n'ai toujours les infos que d'un seul qui remontent.....
Je continu mes investigations....

Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 21 avr. 2023, 14:10
par syl2222_fr
Donc les données fournies par ton ecu sont bonnes, ce qui est déjà une très bonne nouvelle.
Plus qu'a faire du debug de scripts.
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 27 avr. 2023, 13:48
par kaka83136
Bonjour,
Moi aussi je ne vois qu'un seul Micro Onduleur.
Pourtant le script m'indique bien une quantité de 2 Micro-Onduleur.
Je pense qu'il y a un problème dans le script, voir mon post précédant.
Merci
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 01 mai 2023, 21:40
par eucliwood090
syl2222_fr a écrit : 20 avr. 2023, 09:55
Le lancement du script te remonte:
Number inverter: 1
Ce qui correspond aux lignes 84/85 du python.
A priori, c'est appelé depuis APSystemsECU.py..
Mes compétences s'arrêtent là par contre (nul en python).
Si c'était un soucis que je rencontre à titre perso, je testerai directement les url pour voir ce que l'ecu me renvoi.
Je rappelle aussi que , pour mon cas perso, les scripts :
https://www.bjorn-meijer.nl/2021/05/01/ ... -domoticz/
ne m'ont posés aucuns soucis , alors que vous êtes plusieurs à avoir rencontré des problèmes avec le github de doudou14.
Dans le doute, essaye avec les scripts de bjorn
Bonjour, je viens de trouver votre sujet, heureux possesseur de 3 onduleurs DS3L, j'ai le même problème que vous le script me trouve qu'un seul inverter j'utilise le script de doudou14, par contre je n'arrive pas a faire fonctionner le script de bjorn, je l'exécute et il me renvoi rien voila ce que je peux avoir comme erreur
Code : Tout sélectionner
python3 ECUbjo.py
/root/domoticz/scripts/python/ECU/ECUbjo.py:18: DeprecationWarning: There is no current event loop
loop = asyncio.get_event_loop()
[ERROR] {ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer')}
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 22 mai 2023, 07:50
par EMqA
Nouvelle péripétie. Le script ne tourne plus depuis samedi matin (selon l'arrêt des remontées d'info). Je n'ai pas fait de mise à jour de mon système qui aurait pu causer cela étant absent. Peut-être que c'est du coté de la passerelle ECU ? Je vais essayer d'aller lire les lignes des fichiers indiquées pour voir ce que j'y comprend.
Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi-domoticz:~/domoticz/scripts/python/ECU $ sudo python3 ECU-B.py
Traceback (most recent call last):
File "ECU-B.py", line 45, in <module>
data = loop.run_until_complete(ecu.async_query_ecu())
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
return future.result()
File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 124, in async_query_ecu
self.ecu_raw_data = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 101, in async_send_read_from_socket
return await asyncio.wait_for(self.async_read_from_socket(), timeout=self.timeout)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 416, in wait_for
return fut.result()
File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 93, in async_read_from_socket
raise APSystemsInvalidData(error)
APSystemsECU.APSystemsInvalidData: End suffix (b'END\n') missing from ECU response end_data=b'1\x00\x00\n' data=b'APS110095000121630005500601\x00\x00\n'
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 22 mai 2023, 15:14
par syl2222_fr
Salut,
As-tu fait un reboot de ton ECU ?
Mes Ecu-B nécessitent des reboot de temps en temps (1*/2 semaines en moyenne) car le démon http intégré perd les pédales
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 22 mai 2023, 19:37
par EMqA
Une déconnexion / reconnexion de l'alimentation électrique est sans effet, tout comme le fait d'activer le hot-spot.
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 26 mai 2023, 10:37
par EMqA
Ça refonctionne depuis hier soir sans aucune modification de ma part, ni côté domoticz, ni côté raspberry. Je suppose donc que le blocage venait de l’ecu et d’une éventuelle mise à jour silencieuse cote APS.
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Publié : 06 juin 2023, 22:17
par max63
Bonsoir,
J'ai exactement le même soucis depuis ce matin 9H. Plusieurs reboot sans effet...
J'ai ouvert un ticket sur le github du projet pour avoir un peu d'aide également :
https://github.com/ksheumaker/homeassis ... issues/192