Page 3 sur 5
Re: Samotech SM301Z
Publié : 19 janv. 2023, 19:30
par depmicro
Je fait toujours une suppression de périphérique en stable, puis passage en Dev, et nouvel appairage.
Je viens de remarquer également (en Dev), si il s'éteint et qu'il y a toujours du mouvement, le laps de temps sera plus important pour relancer un signal de détection.
Re: Samotech SM301Z
Publié : 19 janv. 2023, 20:01
par pipiche
donc peux-tu faire le test
Appairage en stable, puis passage du plugin en dev, sans re-appairage. Ca permettra a voir ou est le problème
pour dev, récupère bien la derniere ( 6.4.157 )
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 15:54
par depmicro
Bonjour Pipiche,
Je viens de faire la manip demandé:
Retour en version Stable, le détecteur fonctionne correctement.
Arrêt de Domoticz, passage en Dev, démarrage de Domoticz.
Le détecteur est présent, mais n'a plus aucune détection dans Domoticz.
Le voyant rouge du détecteur réagi de temps en temps, mais aucun signal sous Domoticz.
Le Reboot de Debian ne change rien.
J'ai fait des Logs avec les options Débug suivantes:
BasicOutput
Cluster
Input
Tuya
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 16:10
par pipiche
sur les logs, je vois pour Dev 2 detections
* detection à 2023-01-20 15:38:13,194
* fin de detection à 2023-01-20 15:39:15,839
* detection à 2023-01-20 15:40:14,286
* fin de detection à 2023-01-20 15:41:16,967
Si je comprends bien ca n'a pas donné lieu à un affichage coté Domoticz ?
peux-tu refaire le tests en récupérant la dernière dev -> 6.4.159
j'ai ajouté quelques traces supplémentaires, du coup conserve Input, Cluster et ajoute Widget
Merci de ta patience
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 16:28
par depmicro
Dev 6.4.159 ok
Effectivement, il ne se passe rien dans Domoticz (Reste sur Off)
Pour les Logs, il ne se passait rien avec les options demandées, donc j'ai remis mes options + Widget
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 16:51
par pipiche
Bon, on avance. J'ai compris pourquoi en passant de stable à dev tu ne vois rien coté dev.
En effet en dev, on utilise pas le Door, mais le Motion et comme créé en stable (seul un Door est créé)
Peux-tu faire la manip suivante en dev
une fois le plugin lancé tu vas dans le WebUi > Admin > Provisionning
Tu y trouveras un sou menu : "Re-création des dispositifs d'un objet"
tu selectionnes ton motion et tu re-crées les widget.
Tu vas donc te retrouver dans Domoticz avec
les 2 Widgets qui ont été créées en stable, ainsi que 2 autres Motion et Tamper

- Screenshot 2023-01-20 at 16.49.53.png (91.57 Kio) Consulté 412 fois
Après quoi regardes si le motion fonctionne correctement en dev
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 17:13
par depmicro
Précisions:
En Stable:
Battery apparait mais pas de Tamper
En DeV:
Tamper apparait mais pas de battery
pipiche a écrit : 20 janv. 2023, 16:51
Bon, on avance. J'ai compris pourquoi en passant de stable à dev tu ne vois rien coté dev.
En effet en dev, on utilise pas le Door, mais le Motion et comme créé en stable (seul un Door est créé)
Oui, en Stable, c'est moi qui le passe en Motion manuellement dans Domoticz.
Apres la manipulation demandée:
J'ai bien un nouveau Motion Sensor, mais son fonctionnement est le même que le problème du départ, décrit auparavant.
La suite des Logs:
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 17:40
par pipiche
je vois bien les mise-à-jour.
Maintenant si ton ressentie est que ca ne fonctionne pas correctement en dev, je ne vois pas trop comment t'aider car de ce que je vois chaque détection envoyée par le device est correctement traitée par le plugin.
* Detection: 2023-01-20 17:01:08,876 DEBUG : [ZiGateForwarder_11 6919] IAS Zone for device:f02f - alarm1: 1,
==> affiché dans domoticz
* Fin de detection: 2023-01-20 17:05:48,453 DEBUG : [ZiGateForwarder_11 6919] IAS Zone for device:f02f - alarm1: 0
==> dans domoticz le motion est passé à Off
* Detection: 2023-01-20 17:08:53,160 DEBUG : [ZiGateForwarder_11 6919] IAS Zone for device:f02f - alarm1: 1
==> affiché dans domoticz
* Fin de detection: 2023-01-20 17:09:55,789 DEBUG : [ZiGateForwarder_11 6919] IAS Zone for device:f02f - alarm1: 0
==> Affiché dans Domoticz
Dans les logs stable, je vois le même comportement.
Je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas.
Tant que le device n'a pas envoyé une fin de detection il ne detectera rien d'autre, il est donc important que au niveau du device tu le laisses bien fonctionner sur un reset via device et non pas après x secondes
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 17:53
par depmicro
Tant que le device n'a pas envoyé une fin de detection il ne detectera rien d'autre, il est donc important que au niveau du device tu le laisses bien fonctionner sur un reset via device et non pas après x secondes
Je ne configure rien au niveau du device, c'est le device qui gère tout seul la tempo On/Off.
J'ai l'impression que quelques chose bloque de ce côté dans la Dev par rapport à la stable.
Effectivement dans les Logs du plugin cela semble fonctionner correctement au niveau du device, mais on dirait que le problème se situe entre le plugin et Domoticz, un peu comme si le plugin attend un retour de Domoticz et Domoticz attend un retour du plugin...??
Bon, dommage, en attendant de changer le détecteur, je retourne sur la Stable.
Merci encore.
Re: Samotech SM301Z
Publié : 20 janv. 2023, 17:57
par pipiche
il n'y a pas de synchronisation ou d'attente de retour. Mais de nouveau
les 2 detections reçues par le plugin ont declanché une mise à jour coté Domoticz,
donc je ne vois pas ce que tu veux de plus.
Sachant que sur les logs stable que tu m'as donné, c'est la meme chose, il n'y a plus de mise-à-jour que de détection reçue