Page 3 sur 3

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 18 mars 2023, 15:35
par Bibi49
Quel co... j'ai pas réajusté ce paramètre

Le temps minimum selon le mode d'emploi est 10 secondes

début des essais

Edit 15h37

Je me suis permis de changer directement le type "light" en "blind pourcentage"

commande depuis le widget = sans aucune erreur
commande depuis devise = sans aucune erreur

Edit 2 15h43
effectivement 10 secondes minimum pour ce relais VR

Tout fonctionne parfaitement de mon point de vue.

Juste le type a changé de light vers blind pourcentage.

si tu veux le log du plugin
_PluginZigbee_03 (2).rar
(123.12 Kio) Téléchargé 54 fois

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 18 mars 2023, 17:34
par pipiche
Et du coup tu as mis combien ?

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 18 mars 2023, 17:45
par Bibi49
12 secondes pour les tests.
a 6 secondes ça a l'aire de fonctionner (j'avais tester 3 secondes, les valeurs suivante etais prise en compte par le plugin mais ignoré par le relais)

a 600 secondes (10 minutes), les valeurs ne sont plus accepté/modifiable, il faut le supprimer de domoticz et du plugin pour pouvoir et le réappairé.(idem qu'a 6 secondes)

Si c'est pour la valeur de base, laisse a 60 secondes. (perso la porte-fenêtre de 2.08m de haut se ferme en 25 secondes)
J'ai rien vue sur la doc concernant la valeur maxi, mais 5 minutes de manœuvre pour un volet roulant c'est énorme (voir trop pour un moteur).

Edit 18h00
je viens de regarder sur deux vieux moteur Somfy Oximo RTS (6/17 et 30/17). Le temps maximum de manœuvre est de 4 minutes ...

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 19 mars 2023, 11:31
par pipiche
Ok,

Donc j'ai mis la valeur à 60 secondes ( par defaut) après l'utilisateur peut changer
j'ai également mis une borne on ne peut plus mettre que des valeurs entre 1 et 300

J'ai aussi refait a création du widget, pourrais-tu tester ? Pour cela

récupère la dernière version

Code : Tout sélectionner

git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
supprimes les widgets qui ont été créés

restart du plugin
vérifies que le device n'existe plus coté plugin

et refais l'appairage

Est-ce le bon widget ? est-il cohérent avec le sens de rotation du volet est-ce que les retours sont bon ?

Merci pour ton aide et ta patience

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 19 mars 2023, 14:42
par Bibi49
dernière version installée (Plugin: 6.4.316 [1.14])
re appairage fait

Le widget est parfais : la barre de % d'ouverture est présente et fonctionne bien, la presence du bouton "stop" est judicieuse -> avec la commande devise (bouton poussoir monté et bouton poussoir descente uniquement) une fois la commande lancé (bouton maintenu plus d'une seconde) il suffit d'une impulsion (inferieur a 1 seconde) pour stopper le mouvement en cours. Alors qu'avec le widget, chaque impulsion relance un cycle complet.

Le sens de rotation est conforme a ce qui est indiqué sur le boitier du micromodule. Les retour d'état via Domoticz suit la position physique du relais.

De mon coté c'est parfais.
Merci pour ton aide et ta patience
C'est moi qui est demandé ton aide pour faire fonctionner cette commande de volet, c'est moi qui te remercie d'avoir pris de ton temps pour l'intégré a Z4D :D

MERCI !!!

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 19 mars 2023, 15:45
par pipiche
Top., je viens d'en commander 4 pour usage perso ;-)

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 19 mars 2023, 15:52
par Bibi49
Pense bien a utiliser des boutons poussoir a la place des classique "interrupteur inverseur".

Merci encore et bonne fin de journée.

Re: [Stable] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 20 mars 2023, 09:30
par pipiche
j'ai des inter-volet de chez Schneider (https://www.se.com/fr/fr/product/S52520 ... 0-griffes/) , ca devrait fonctionner, non ?

Re: [Résolu] non optimisé Wiser CCT5015-0002W

Publié : 20 mars 2023, 12:57
par Bibi49
Il y a la version interrupteur et bouton poussoir (merci les fabricants de mètre plusieurs modèles sous une même référence).

Si c'est un bouton poussoir (donc qui revient tout seul à sont état d'origine lorsque on le arrêt d'appuyer) c'est OK

Si c'est un interrupteur, il faudra le remplacer.