Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 06 févr. 2025, 14:24
par pipiche
je ne connaissait pas ce CCTFR6700. C'est un HACT
Fonctionne-t-il aussi en Fil Pilote ?

Je regarde pour le certifier

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 06 févr. 2025, 15:02
par pipiche
Bon je pense qu'on va y aller a tâtonnement.

Dans un premier temps

voici le fichier CCTFR6700.json à placer dans le repertoire Domoticz-Zigbee/Conf/Local-Devices/

Il faut ensuite relancer le plugin, et supprimer ce qui a été créer et refaire l'appairage.
J'ai vu que la temperature était foireuse ...

Code : Tout sélectionner

{
    "_comment": "Schneider CCTFR6700 - Heating thermostat",
    "_version": "1",
    "Identifier": [
        [ "Heating thermostat", "Schneider Electric"]
    ],
    "Ep": {
        "01": {
            "0000": "",
            "0003": "",
            "0004": "",
            "0201": "",
            "0b05": "",
            "ff16": "",
            "ff23": "",
            "000a": "",
            "0019": "",
            "0406": "",
            "Type": "HeatingSwitch/ThermoSetpoint/HACTMODE"
        },
        "02": {
            "0702": "",
            "Type": "Power/Meter"
        },
        "03": {
            "0402": "",
            "Type": "Temp"
        },
    "f2": { "Type": ""}
    },
    "Type": "",
    "ClusterToBind": [ "0201", "0702", "0402" ],
    "ConfigureReporting": {
        "0201": { "Attributes": { 
            "0000": { "DataType": "29", "MinInterval": "0258", "MaxInterval": "0258", "TimeOut": "0000", "Change": "0001" },
            "0012": { "DataType": "29", "MinInterval": "0258", "MaxInterval": "0258", "TimeOut": "0000", "Change": "0001" },
            "0014": { "DataType": "29", "MinInterval": "0258", "MaxInterval": "0258", "TimeOut": "0000", "Change": "0001" },
            "0008": { "DataType": "20", "MinInterval": "0258", "MaxInterval": "0258", "TimeOut": "0000", "Change": "01" } } 
        },
        "°0402": { "Attributes": { 
            "0000": { "DataType": "29", "MinInterval": "0258", "MaxInterval": "0258", "TimeOut": "0000", "Change": "7FFF" } } 
        },
        "0702": {
            "Attributes": {
                "0000": { "Change": "000000000000", "DataType": "25", "MaxInterval": "003c", "MinInterval": "003c", "TimeOut": "0000" },
                "0400": { "Change": "00000a", "DataType": "2a", "MaxInterval": "012c", "MinInterval": "0001", "TimeOut": "0000" } }
        }
    },
    "ReadAttributes": {
        "0000": [ "0000", "0002", "0004", "0005", "0007", "0010", "0013", "fffd" ],
        "0201": [ "0000", "0007", "0008", "0011", "0012", "0014", "0015", "0016", "001b", "001c"],
        "0702": [ "0000", "0400", "0200", "0300", "0301", "0302", "0303", "0304", "0306" ]
    }
}


Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 06 févr. 2025, 15:54
par Bibi49
Je ne sais pas ce qu'est HACT.

Le 6700,c'est un actionneur pour convecteur électrique.

Il peut être parametrè comme "relais" (contacteur de puissance) ou comme fil pilote.

A l'origine, le 6400 (thermomètre) était fait pour piloter le 6700.
Je pense que Schneider lui a ajouter des fonctions pour ses vanne thermostatique, plancher chauffant etc.

Je fais les manips ce soir.


Edit suppression des captures d'ecran.

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 06 févr. 2025, 16:18
par pipiche
Merci .

je ne suis pas dispo ce week-end ni demain ...

Donc pas d'urgence.

voyons déjà comment avec la nouvelle config il se comporte.

Tu devrais voir appairait la possibilité du mode conventionnel (relais), ou FIP.

Par contre en FIP je ne sais pas trop comment il fonctionne, car il y a la notion de SetPoint (consigne de temp), donc je suppose que c'est lui qui pilote le radiateur en FIP, car je n'ai pas vu d'infos a ce sujet

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 06 févr. 2025, 17:58
par Bibi49
Manips faites.
Capture d’écran 2025-02-06 174036.png
Capture d’écran 2025-02-06 174036.png (24.25 Kio) Consulté 991 fois
Je suppose que "Normal" correspond au mode "Relais"

C'est le 6700 qui "fabrique" le fil pilote, et on raccorde le fil pilote du convecteur sur la borne "FP" du 6700.


Edit 18h05
le 6700 clignote rouge
le manuel indique :
Mode dégradé(pas de connexion avec le thermostat ou avec la passerelle)
Clignotement rouge : chauffage à l’arrêt

edit 18h25

Je viens de remarqué qu'il n'y a plus le triangle rouge (pas de signal vers la passerelle) en haut a droite de l'ecran du 6400 (ce triangle est présent sur Domoticz qui est a 100km)

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 06 févr. 2025, 19:18
par pipiche
As-tu essayé de mettre le SetPoint à 25° ? A priori il est à 4°, correct ?

les temperatures remontées sont incorrectes. à -32768 ( 0x8000 ) comme si elles n'étaient pas valide

Il remonte également une information de type demande cooling (l'inverse du Pi Heating)

je viens de pousser une mise à jour pour faire fonctionner le Relais/FIP - via la commande HACT

git pull

restart du plugin

puis tu bascules, en mode FIP et on voit ce qui se passe

après quoi bascules en mode Conventionnel et on voit également

Je vais arrêter pour ce soir (et cette semaine) je reprends Lundi ;-)

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 06 févr. 2025, 20:54
par Bibi49
j'ai passé a 25 sur le 6700 dans domoticz/Mesures/ (il était bien a 4)

Le -32768 (affiché -327.7 sur domoticz) dois correspondre au SetPoint du 6400. Hors si j'appuis sur le bouton + ou - sur le 6400 pour augmenté ou baisser la température de consigne souhaité, il ne se passe rien.

Avec l'utilisation du mode Boost sur le 6400, la th de consigne s'affiche et varie bien selon si j'appuis sur + ou - mais rien ne change coté domoticz. une fois l'écran du 6400 éteint (au bout de 18 secondes), si on appuis pour le rallumer, le mode Boost a disparu.

CCTFR6700_HeatingSwitch -> j'ai bien le bruit du relais qui bascule (mais lorsque le relais est sur off, la led clignote rouge => mode dégradé, (pas de connection avec le 6400)

il est normal que CCTFR6700_Temp soit a 0°, la sonde déporté (option) n'est pas raccordé

Il remonte également une information de type demande cooling (l'inverse du Pi Heating) -> surement pour le Climatiseur Aidoo Pro

pour le fil pilote, je vais devoir trouver un convecteur qui en ai équipé :?


Je vais essayé d'être plus précis durant le week end, dois y avoir quelque chose a ajuster dans les paramètres de l'objet du plugin

Bon week end et a lundi.

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 15 févr. 2025, 21:09
par pipiche
je comprends pas mon dernier post a été supprimé !!!

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 16 févr. 2025, 16:25
par pipiche
Bon, je re-ecrit mon post

(1) bascules sur la branche release candidate

git pull
git checkout rc-stable7-7.1.021
git pull

(2) as-tu pu avancé sur le test en mode relais ? Je pense que ca devrait fonctionner. Il est fort possible que le CCTFR6700 attend un Thermostat, mais en mode relais j'imagine qu'il doit pouvoir fonctionner sans.

(3) pour connecter le CCTFR6400 et 6700, j'imagine que ca fonctionne comme avec le legacy wiser (croix-blanche). Donc tu peux essayer la manip suivante:

Tu vas utiliser le WebUI > Tools > Bindings
Screenshot 2025-02-16 at 16.22.56.png
Screenshot 2025-02-16 at 16.22.56.png (37.93 Kio) Consulté 915 fois
(a)
Cluster: 0201
Source device: Le CCTFR6400
Target device: le CCTFR6700

(b)
Cluster: 0406
Source device: Le CCTFR6400
Target device: le CCTFR6700

Avant de faire l'action Binding, actives le CCTFR6400 en appuyant sur le bouton du milieu

Re: [Résolu] Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel

Publié : 17 févr. 2025, 18:04
par Bibi49
Bonjour,

Je n'ai pas avancé sur le wiser. :oops:

mise a jour faite.

Le relais ne fonctionne pas avec "ThermoSetpoint" du 6400 (réglé a 30°) ou 6700 (réglé a 26°) pour un température actuel de 21.2°
Le relais du 6700 bascule bien en utilisant "HeatingSwitch" du 6700 (que l'on soit en fil pilote ou normal dans "HACTMODE")

Pour le couplage, je n'ai que : 0006 On/Off , 0402 Temperature Measurement et 0201 Thermostat

je pense qu'il s'agit du 0006 On/Off a la place du 0406 ?

Concernant ton (3), je pensais a Gestion/gestion des objects/parametres du 6700 en ajoutant "{'WiserLockThermostat': 0, 'WiserRoomNumber': 1}" mais ça ne fonctionne pas.

PS j'ai supprimer les 6400 et 6700 avant la maj rc-stable7-7.1.021, puis réappairer...