Page 3 sur 3

Re: Interrupteur Chauffe eau

Publié : 08 déc. 2017, 07:43
par padbol2002
Bonjour

Cette fois le schéma est correct oui.
Quand a l'addition de ton switch les 2 versions sont autorisées cependant :
la version 1 : switch alimentant l'entrée S1 par l'intermediaire du contact HC/HP : Tu ne pourras appuyer UNIQUEMENT lors des heures creuses
La version : switch alimentant S1 directement : Tu pourras appuyer , au choix, en HC ou en HP

cordialement

Re: Interrupteur Chauffe eau

Publié : 08 déc. 2017, 11:03
par mich0111
padbol2002 a écrit :Bonjour

Cette fois le schéma est correct oui.
Quand a l'addition de ton switch les 2 versions sont autorisées cependant :
la version 1 : switch alimentant l'entrée S1 par l'intermediaire du contact HC/HP : Tu ne pourras appuyer UNIQUEMENT lors des heures creuses
La version : switch alimentant S1 directement : Tu pourras appuyer , au choix, en HC ou en HP

cordialement
Merci encore pour tes conseils avisés.

Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel

Re: Interrupteur Chauffe eau

Publié : 08 déc. 2017, 17:55
par padbol2002
mich0111 a écrit :
Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel
1- Le bp n'aura aucune influence.
2- Tu enclenches par le Bp et ça va commuter(chauffer) jusqu’au prochain appui sur le bp OU prochaine commande de la box "Le premier des 2"
3- bascule inopérante SI la box ne gère pas déjà les HC/HP?

Re: Interrupteur Chauffe eau

Publié : 08 déc. 2017, 19:01
par mich0111
padbol2002 a écrit :
mich0111 a écrit :
Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel
1- Le bp n'aura aucune influence.
2- Tu enclenches par le Bp et ça va commuter(chauffer) jusqu’au prochain appui sur le bp OU prochaine commande de la box "Le premier des 2"
3- bascule inopérante SI la box ne gère pas déjà les HC/HP?
Merci pour tout

Re: Interrupteur Chauffe eau

Publié : 09 déc. 2017, 09:45
par mich0111
mich0111 a écrit :
padbol2002 a écrit :
mich0111 a écrit :
Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel
1- Le bp n'aura aucune influence.
2- Tu enclenches par le Bp et ça va commuter(chauffer) jusqu’au prochain appui sur le bp OU prochaine commande de la box "Le premier des 2"
3- bascule inopérante SI la box ne gère pas déjà les HC/HP?
Merci pour tout
Finalement, je crois que le meilleur montage est celui-ci.
Je remplace l'interrupteur par un SPDT pour avoir un mode manuel (uniquement via relais du compteur) et un mode automatique (via box), je supprime le poussoir qui finalement ne sert pas à grand chose sachant que si je veux forcer la chauffe manuellement, il vaut mieux passer en mode manuel et mettre le contacter du chauffe-eau sur On.
En gros, je pense alléger le montage et le rendre plus cohérent.
Qu'en pensez-vous ?

Cdt

Michel

Re: Interrupteur Chauffe eau

Publié : 09 déc. 2017, 10:24
par padbol2002
Tout à fait oui.
et pour agir en dehors des heures creuses il vous suffira de forcer le contacteur directement.

Re: Interrupteur Chauffe eau

Publié : 09 déc. 2017, 11:11
par mich0111
padbol2002 a écrit :Tout à fait oui.
et pour agir en dehors des heures creuses il vous suffira de forcer le contacteur directement.
Comme quoi, le mieux est toujours l'ennemi du bien.
Bon weekend.