Page 3 sur 3
Re: piloter smart plug générique type Horsky (SWA1)
Publié : 11 janv. 2019, 12:36
par tekkharibo
https://projetasgarddiy.fr/2018/05/31/f ... easy-mega/
Sinon sur Google premier ou 2e lien avec les mots flash Sonoff s20
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: piloter smart plug générique type Horsky (SWA1)
Publié : 14 janv. 2019, 12:37
par Holborn
Bonjour,
J'ai malheureusement déjà 5 prises de type Horsky (elles répondaient parfaitement à mon besoin avant de faire la connaissance de Domoticz). Cela m'embête un peu de devoir racheter de nouvelles prises alors que la com est forcément quelque part ! En plus, leur service SeeTime est trés souvent en dérangement se qui rend les prises temporairement inutilisable depuis l'extérieur ... Mais si personne n'a de solution ...
Merci.
Cordialement.
Re: piloter smart plug générique type Horsky (SWA1)
Publié : 04 févr. 2019, 21:52
par acuponctus
Bonsoir,
Je relance le sujet, je ne parviens toujours pas à identifier la manière dont communiquer avec ces prises Horsky.
Comme le précise Holborn, quand le service tiers en en panne, ou s'il y a une coupure internet (fréquent à la campagne) et bien le système est inefficace.
Sauriez vous qui pourrait me flasher ces prises sur Paris pour les rendre compatible avec domoticz ?
Merci
Re: piloter smart plug générique type Horsky (SWA1)
Publié : 19 févr. 2019, 13:39
par acuponctus
Bonjour,
J'ai acquis un module FTDI, lorsque je souhaite procéer au falsh avec easyflash, j'ai toujours le même message.
la prise clignote rapidement en bleu, en mode apprentissage, c'est bien ça ou faut il faire autre chose ?
Merci
[esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM11 -ca 0x00000 -cf "D:\ESPEasy\bin\ESP_Easy_mega-20190216_normal_ESP8266_1024.bin"]
j'ai supprimé les lignes qui se répentent...
[19/02/2019 13:31:17] trying to connect
[19/02/2019 13:31:17] flush start
[19/02/2019 13:31:17] setting serial port timeouts to 1 ms
[19/02/2019 13:31:17] setting serial port timeouts to 1000 ms
[19/02/2019 13:31:17] flush complete
[19/02/2019 13:31:17] espcomm_send_command: sending command header
[19/02/2019 13:31:17] espcomm_send_command: sending command payload
[19/02/2019 13:31:17] read 0, requested 1
[19/02/2019 13:31:17] warning: espcomm_sync failed
[19/02/2019 13:31:17] error: espcomm_open failed
[19/02/2019 13:31:17] error: espcomm_upload_mem failed
[2019-02-19 13:31:17] STOPPED due to 2 errors! (try reset on the unit, then start a new flash attempt)
Re: piloter smart plug générique type Horsky (SWA1)
Publié : 20 févr. 2019, 12:14
par acuponctus
Prise enfin flashée !
Surtout grâce à l'aide projetasgarddiy (
https://projetasgarddiy.fr/)
J'ai réussi à identifier le GPIO pour le relais du 220V (GPIO-5), de la led (GPIO-4), mais pas pour le bouton, l'un d'entre vous l'a t il déjà identifié ?
Merci
Re: piloter smart plug générique type Horsky (SWA1)
Publié : 17 juin 2019, 17:54
par acuponctus
Bonjour,
GPIO pour le bouton enfin trouvé: le GPIO 13 !