@deenoo, lorsque il y à un circuit de commande (ici 2A) et un circuit de puissance (ici 20A), il est
toujours préférable d'agir sur la commande.
de plus by passer ta seconde période te fera simplement dépenser plus, tout comme un chauffage électrique il est plus économique de maintenir une température que d'avoir à remonter une température qui à fortement chuté.
@Jose, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais voici comment je procède chez moi et vous conseille de faire chez vous..
pour résumer:
le contacteur du chauffe eau peut être commandé de 2 façons:
- soit par une action manuelle directement sur le contacteur (marche forcée) rien ne peut empêcher ce fonctionnement.
- soit en alimentant la bobine du contacteur (s'il était en marche forcée, il repasse en marche auto)
à partir de là, le 230v parvient au chauffe eau, le thermostat de ce dernier décidant s'il faut chauffer ou non.
nous avons vu que l'alimentation de la bobine du contacteur est réalisée par un contact (bornes L1 L2) du compteur edf qui se ferme au passage en heure creuse, puis s'ouvre au passage en heure pleine.
nous avons vu comment se substituer au compteur edf pour alimenter la bobine via un module chacon.
je vous propose une modification de mon précédent schéma pour coller à l'idée de Jose et ainsi empêcher l'alimentation de la bobine en heure creuse, effectivement, fortement utile lors de longues absences.
mais tout en nous laissant la possibilité de la commande manuelle via notre module chacon ainsi que la marche forcée bien évidement.
seul prérequis, niveau sécurité ! remplacer le fusible 5A du module chacon, par un 2A, ce n'est pas obligatoire, mais très fortement conseillé !
le principe est donc d'alimenter notre module chacon non plus par le disjoncteur 2A (circuit de commande) mais par celui de 20A (celui du circuit de puissance oui oui).
aucun risque car la protection électrique est assurée par le fusible du module chacon, à condition qu'il soit correctement dimensionné,
pour rappel, vous devez remplacer le fusible 5A du module chacon, par un 2A !
le fonctionnement globale ne change pas, à ceci près qu'au moment du départ en vacance, il vous suffira de 'faire tomber' le disjoncteur 2A et de programmer la mise en route de notre module chacon pour la veille de votre retour, ainsi vous aurez de l'eau chaude en rentrant.
ne pas oublier de 'remonter' le disjoncteur 2A en fois rentré pour réactiver la marche automatique en heure creuse.
ps : pour te répondre Patrice, je suis technicien de maintenance industrielle