Page 3 sur 7

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 12 déc. 2018, 14:51
par infilz
bah c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaite obtenir :)

tout doit être câblé en 1,5 mm ?

le câble gris est un neutre c'est ça ?

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 12 déc. 2018, 14:58
par infilz
ah, petit détail, les sonoff basic ne semblent pas avoir de connexion terre. Le schéma est légèrement différent :
Image

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 12 déc. 2018, 15:11
par vil1driver
Rouge : phase
Bleu : neutre
Gris/marron : phase (sortie relai sonoff 1 ou compteur edf)

Section de fil : respecter l'existant

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 12 déc. 2018, 15:16
par infilz
ce que tu appeles section de fil, c'est le diamètre? (ce que j'ai signalé comme 1,5 mm ?)

Sinon pour les couleurs, si je comprend bien le schéma et le code couleur que tu viens de décrire, au niveau du compteur ERDF ce sont donc deux fils de phases qui sortent c'est ça ?

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 12 déc. 2018, 15:21
par vil1driver
Section c'est ce que tu appel diamètre oui.

Oui 2 phase une qui entre et l'autre qui sort
Le compteur agissant comme un interrupteur pour relier ou non ces 2 fils suivant HC/HP et ainsi alimanter le relais de puissance

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 12 déc. 2018, 15:42
par infilz
Bon, j'ai fait un schéma, dites moi si ça correspond à ce qu'il faut ?
(j'ai l'impression qu'il manque du fil neutre en sortie de mes sonoffs, je me trompe ? )
chauffe_eau_2_sonoff_basic.jpg
chauffe_eau_2_sonoff_basic.jpg (99.87 Kio) Consulté 8972 fois

PS : je ne suis pas un artiste sur Paint :D

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 13 déc. 2018, 08:34
par yan1950
Bonjour
Les neutres à l'entrée des sonoff sont nécessaires mais pas en sortie puisque ce sont des sorties.
Attention tes sonoff sont à l'envers sur ton schéma; l'entrée input est à gauche et la sortie output est à droite.

Neutre=N et Phase=L ( à respecter )

Yannick

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 13 déc. 2018, 09:11
par infilz
En effet, je vais les retourner sur l'image :D
Mais si on considère mes marques IN et OUT, le schéma est correct ?

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 13 déc. 2018, 09:41
par yan1950
Oui le schéma est correct.
Aux branchements bien respecter phase et neutre en entrées et sorties des sonoff ( L et N )
Yannick

Re: sonoff TH16 et chauffe eau

Publié : 13 déc. 2018, 13:44
par infilz
Super, je mets ça en place dès que j'ai reçu les sonoff :)

Je reviendrais faire le bilan ici même :)

Encore un énorme merci pour les coups de main !