Page 25 sur 31

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 16:02
par chacal1985
neosqualls a écrit :
Je ne suis pas pressé, mais j'ai peur de la qualité des sondes... Pour les pompes j'attends toujours aussi d'ailleurs j'ai ouvert une réclamation à la poste pour savoir ce qu'il se passe car mon colis est à Roissy bloqué depuis un bon moment, j'imagine que c'est à cause des douanes.
De mon coté, le suivi la poste, ne me donne rien, seulement : Départ bureau d'échange pays d'expédition Singapour

le suivi Aliexpress lui m'indique que le colis est avec la compagnie d’expédition locale depuis le 19 avril.

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 16:12
par stephdes
chacal1985 a écrit :
stephdes a écrit :
Le condo sert à quoi ?

Peux tu prendre la tension aux bornes LV1 et ground pour voir ce que tu as ?

Normalement le court circuit de la BNC simule un pH
J'ai 0.68v
Le wemos devrait te donner une valeur à 211

Si mes calculs sont bons !

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 16:17
par stephdes
chacal1985 a écrit :Le condo ???
Si tu parles du +5v c'est juste mon alimentation peut être que je l'ai mal représenté.
Non c'est moi qui ai mal vu :mrgreen:

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 16:19
par chacal1985
Oui les résultats tournent autour de ça.

Ensuite j'en fait quoi exactement ?

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 16:36
par stephdes
chacal1985 a écrit :Oui les résultats tournent autour de ça.

Ensuite j'en fait quoi exactement ?
Ta sonde est dans une solution d'etalonage ?

Il t'en faut 2 :

Tu trempes ta sonde par exemple dans une solution pH 7 : tu relèves la valeur de la wemos
Tu trempes ta sonde dans une solution pH 10 : tu relèves la valeur donnée par la wemos

Ensuite tu coches la case étalonnage à 2 points et tu entres tes valeurs ci-dessus suivi des valeurs de tes solution d'étalonnage

Et normalement c'est nickel !

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 16:38
par chacal1985
Alors c'est fait par contre les mesures varient pas mal.

Sur le ph j'ai une variation entre 150 et 400.
Idem pour le ph4.

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 22:06
par aleph0
stephdes a écrit : Aleph, une chose me chagrine dans ton montage c'est le LV ground du level shifter sur le D8. Avec un D8 configurer en default. C'est normal ?
Oui, c'est normal. En fait, D8 doit être au 0V (n'importe lequel, j'ai pris celui du level shifter par commodité) au boot de la wemos pour qu'elle démarre en mode "run". Il y a un pull-down interne ce qui fait que normalement il n'y a pas besoin de le forcer au 0V mais pour je ne sais quelle raison j'avais parfois des problèmes avec ça, donc je l'ai forcé ;)

Ensuite, vu que je suis sûr de la valeur de ce pin, je m'en suis servi pour faire la détection de reboot wemos : D8 est configuré pour mettre à jour un switch "Wemos Pisc Boot" dans domoticz. Vu que D8 ne bouge jamais, je ne reçois une information sur ce switch que grâce à l'option "Send boot state" dans espeasy.

Domoticz s'en sert pour renvoyer les commandes à la wemos si jamais elle reboot pendant la filtration ou pendant le dosage chlore/acide, ce qui m'arrivait assez fréquemment (et pour une raison non identifiée) lorsque j'avais le débitmètre en marche

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 08 mai 2018, 23:19
par aleph0
Encore une pièce du puzzle : la liste des devices et des variables utilisées :

Devices :
Image

Les matériels "Interne" et "Wemos" sont des dummy

Variables :
Image

Interface :
Image

C'est un "work in progress" du coup tout n'est pas forcément utile (bilan thermique de la piscine par exemple) ou implémenté (utilisation de l'index UV pour déclencher la chloration p.ex)

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 13 mai 2018, 21:16
par chacal1985
Bonsoir,

Alors chez moi ça avance doucement, j'attend encore mes pompes, mais je pense que je suis bon pour passer une nouvelle commande.

Donc en attendant je continue avec les mesures redox et ph avec le Lolin32.

Voici mes graphiques d'aujourd'hui :

Pour le Redox :

Image


Pour le pH :

Image



Alors le Redox est plutôt stable, malgré des pics de temps en temps et sans explication.
Pour le pH, c'est moins stable et toujours des pics de temps en temps.

J'ai relié les fiches BNC à la terre de la piscine à 16h30, on peut le voir sur les graphiques, le Redox a augmenté et le pH, lui a baissé.

Ensuite à 19h, fin de filtration, pompe à l'arrêt, les mesures continuent pour la nuit.


Par rapport aux mesures qui sont en dents de scie, est ce que cela provoquera la mise en router du traitement automatique, avec de telles mesures ?

Est ce que quelqu'un a une idée pour améliorer ça ? ( je passe par: sonde Redox et Ph Chinoises, 2 phidgets, ads1115, level shifter et Lolin32, le tout alimenté par une alim 5v 4a )

merci

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Publié : 13 mai 2018, 22:49
par aleph0
chacal1985 a écrit : Par rapport aux mesures qui sont en dents de scie, est ce que cela provoquera la mise en router du traitement automatique, avec de telles mesures ?
Tout dépends comment tu vas gérer l'automatisme : De mon côté j'ai beaucoup plus de variations que toi sur la mesure brute, je crois que je vais aussi tester la mise à la terre des BNC ! Du coup je prends une moyenne sur 15min (30 mesures) pour gérer la régulation, histoire d'avoir une valeur un peu représentative de l'eau. Je pense que tu n'as pas besoin d'améliorer d'avantage les mesures, par contre tu peux filtrer par logiciel les valeurs manifestement incorrectes pour ignorer les pics