Re: chauffage PID
Publié : 06 janv. 2019, 17:42
par vil1driver
Toujours aussi bizarre
J'ai des doutes sur ta sonde..
Je serais toi je ne domotiserais pas ma chaudière
Re: chauffage PID
Publié : 06 janv. 2019, 18:09
par miralant
vil1driver a écrit : 06 janv. 2019, 17:42
Toujours aussi bizarre
J'ai des doutes sur ta sonde..
Je serais toi je ne domotiserais pas ma chaudière
Qu'est ce qui te fait douter de ma sonde ?
C'est une DIY tuto EasyDomoticz. J'ai une autre Sonde 433 que j'avais acheté sur ALI. Je l'ai mise à coté et elle donne les mêmes mesures (sauf Hygro).
Je vais refaire le processus d'autotune avec cette sonde pour voir.
Re: chauffage PID
Publié : 06 janv. 2019, 21:36
par vil1driver
ta sonde semble juste faire du yoyo, il faudrait modifier la fonction autotune pour augmenter l'hystérésis ( -+0.3 par exemple ) pour déparasiter
et augmenter la durée de cycle dans le script (30 min par exemple) si tu veux limiter le nombre de start/stop à l'heure par la suite..
Re: chauffage PID
Publié : 07 janv. 2019, 20:59
par miralant
vil1driver a écrit : 06 janv. 2019, 21:36
ta sonde semble juste faire du yoyo, il faudrait modifier la fonction autotune pour augmenter l'hystérésis ( -+0.3 par exemple ) pour déparasiter
et augmenter la durée de cycle dans le script (30 min par exemple) si tu veux limiter le nombre de start/stop à l'heure par la suite..
Code : Tout sélectionner
-- hysteresis
if temp > consigne then
commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = arret}
elseif temp < consigne then
commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = marche}
end
Dans cette partie ?
Re: chauffage PID
Publié : 07 janv. 2019, 23:14
par vil1driver
Oui, dans ce genre là
Code : Tout sélectionner
-- hysteresis
if temp > consigne + 0.2 then
commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = arret}
elseif temp < consigne - 0.2 then
commandArray[#commandArray+1] = {[pid['radiateur']] = marche}
end
Re: chauffage PID
Publié : 08 janv. 2019, 20:10
par miralant
J'ai refait une calibration en laissant l'hysterisis de base

- tempe.JPG (39.38 Kio) Consulté 6222 fois

- commande.JPG (25.89 Kio) Consulté 6222 fois
Resultats :
Code : Tout sélectionner
pid['Kp'] = 48 -- Coefficient proportionnel
pid['Ki'] = 52 -- Coefficient intégrateur
pid['Kd'] = 11 -- Coefficient dérivateur
Je suis repassé en mode régulation, on va voir cette nuit. J'ai laissé 10 min de cycle
Re: chauffage PID
Publié : 11 janv. 2019, 16:04
par chacal1985
Bonjour,
Je possède une pompe a chaleur LG thermal V 12kw qui fonctionne avec une régulation sur loi d'eau en mode TOR.
Est ce que ce système de régulation serait plus efficace que ma régulation actuelle ?
Pourrais je adapter cette régulation sur ma PAC ?
J'avais pour idée de mettre une régulation NEST ou NETATMO qu'en pensez vous ?
Merci
Re: chauffage PID
Publié : 12 janv. 2019, 09:51
par vil1driver
Tout dépend de ce que tu entends par "plus efficace"
Tu aurais potentiellement le choix de la température intérieure que je suppose tu n'as pas à ce jour
Re: chauffage PID
Publié : 13 janv. 2019, 08:16
par chacal1985
Par plus efficace, je parle de plus économique que mon système actuel.
Non je n'ai pas de réglage de température intérieure, à part modifier la loi d'eau
Re: chauffage PID
Publié : 13 janv. 2019, 09:14
par vil1driver
A priori, non ce ne sera pas plus économique