Page 28 sur 50

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 07 oct. 2020, 20:59
par etimou
il y a encore des doutes sur les bytes et le checksum? Sinon on va pouvoir essayer d'envoyer des commandes :lol:

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 07 oct. 2020, 21:35
par tchuene
Je ne suis pas encore sûr de la signification du byte de chauffage car je n'ai pas eu le temps d'effectuer des tests sur des longues périodes pour voir comment il évolue dans le temps: si tu as le temps ça pourrait être intéressant de voir la relation entre la valeur du byte de chauffage et la température réelle de l'eau et/ou le nombre de leds allumées. Je ne suis pas sûr non plus de la signification du byte de préchauffage mais ça ne gêne pas pour les essais.
Je suis en train de finaliser un sketch arduino qui génère les bonnes trames avec le bon checksum mais à une fréquence pas suffisamment stable. Je devrais avoir un peu de temps ce weekend pour le terminer et faire un essais.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 11 oct. 2020, 21:59
par manu_domoticz
bonjour

je suis désolé de revenir à la base du post. Je viens de câbler ma frisquet hydromotrix avec un contact sec. sur domoticz tout simplement j utilise un evenement pour ouvrir et fermer mon contact. J ai cru lire que la chaudière ne s arrêterait pas immédiatement lorsque ce dernier s ouvrait.... je constat que le circulateur s arrêtait presque instantanément. l'affichage de la température d eau aussi. Qui a la meme expérience ?
merci.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 11 oct. 2020, 22:45
par polo9222
Bonjour,
il faudrait nous en dire un peu plus : qu'as-tu "cablé" ? comment ?
A suivre

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 12 oct. 2020, 11:52
par manu_domoticz
bonjour.

j ai mis un contact sec sur la broche prevu pour la rif sur les 2 servants pour un thermostat filaire. je n ai pas de rif. je ne sais pas si j ai suffisamment repondu à la questuon.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 12 oct. 2020, 14:18
par polo9222
bonjour Manu,

il faudrait relire quelques post mais je ne pense que cela puisse fonctionner en te branchant sur le signal de la RIF.
Si tu as un contact sec simple , il faudrait que tu te branches comme un thermostat NetAtmo ( sur le circulateur par exemple ) voir les notices du netatmo.
Bonne chance

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 12 oct. 2020, 14:33
par manu_domoticz
merci pour ce retour... j ai simplement du moins je crois suivi les etapes initiales de ce post. donc pas trop envie de modifier l installation dur la pompe de circulation.

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 12 oct. 2020, 14:43
par polo9222
je comprends .....
Va alors voir en page 1 du forum , c'est expliqué :D

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 12 oct. 2020, 15:42
par manu_domoticz
oui d ou ma question car je n ai pas le meme retour. contact ouvert= arret immédiat

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 12 oct. 2020, 15:52
par polo9222
Perso , j'ai oublié comment la chaudière fonctionnait en détail en tout ou rien mais que ton chauffage s'arrête si Ouvert , correspond bien à une régulation tout ou rien. D'où le forum pour essayer de faire mieux avec toutes les difficultés associées.

Si ton chauffage repart quand tu refermes le contact, le principe est respecté et fonctionne correctement. Que veux-tu faire de plus ?